Název: Je potřeba chránič na venkovní prozatímní osvětlení? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 10.06.2005, 16:47 Předpokládám že ano, ale... Nastává období konání kulturních akcí pod širým nebem v různých amfiteátrech a tak zde bývá potřeba mj. přechodně zřizovat prozatímní pracovní a orientační osvětlení. Jedná se o časté zavěšování svítidel a kabelů na stromy a náhodné konstrukce, tedy umístěné mimo dosah nepovolaných osob. Optimální je zde samozřejmě soustava svítidel a spojovacích prvků v krytí IP54, svítidla navíc provedené ve tř. II. a pečlivá práce. Je i v tomto případě fíčko nutné? Je ale v praxi běžné, že uvedené optimální řešení rozvodu takto není realizováno, ať už z finančních důvodů nebo z důvodů "vyhovujícího řešení" z let minulých, svítidla a rozvody jsou ve třídě I a starší spojovací prvky již svojí těsností nezaručí příslušné krytí. O výchozí revizi před uvedením tohoto osvětlení do provozu si mohu tak leda ve většině případů jen nechat zdát, obzvláště u soukromých majitelů vesnických hospod, v jejichž areálu se třeba akce koná. Z tohoto a dalších podobných důvodů (případná manipulace se zapnutým svítidlem, vandalismus a pod.)jsem chránič do speciálního obvodu navrhovaného přenosného rozvaděče (obdobného staveništnímu, ale s více obvody a chrániči)nechal vestavět. Co ale ve chvíli, kdy se během noci dostane do svorek svítidla či krabice malé množství vody, vybaví chránič a několik stovek lidí tak zůstane rázem potmě? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) předem za názory. Název: Re: Je potřeba chránič na venkovní prozatímní osvětlení? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.06.2005, 15:22 To: Dosbaba Předpokládáte dobře. Na tato zařízení je i samostatná norma ČSN 33 2000-7-711/únor 2004 "Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky" Dokonce se požadují chrániče dva. Na přívodu (na začátku) max. 300mA se spožděním nebo selektivní a pro zásuvky do 32A a všechny konečné obvody chránič 30mA (mimo světelné obody nouzového osvětlení). Takže bez chrániče ani metr instalace. Vaše dilema s osvětlením je v případě velkého nebezpečí nutné řešit nouzovým osvětlením. Název: Re: Je potřeba chránič na venkovní prozatímní osvětlení? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.06.2005, 16:59 To Dosbaba: Název: Re: Je potřeba chránič na venkovní prozatímní osvětlení? Přispěvatel: Milan Selezan 12.06.2005, 10:53 Navrhujem kombinovať osvetlenie nie čiste len núdzovými svietidlami, ale na vybraných exponovaných miestach kombinovanými svietidlami, ktoré sú podobné núdzovým. Tie sa používajú na základné osvetlenie a pri výpadku napätia sa automaticky zapnú ako núdzové. Vyžadujú si však o 1 žilu naviac a raz za mesiac je treba ich nechať zapnuté na úplné nabitie, keď sa nepoužívajú dlhšiu dobu. Název: Re: Je potřeba chránič na venkovní prozatímní osvětlení? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 12.06.2005, 16:59 Ten mobilní rozvaděč, co jsem navrhoval, má řešen obvod pro orientační osvětlení tak, že obsahuje "přepínací" dvoupólový stykač. Ten se při výpadku napájení rozvaděče přepne klidovou polohou na přívodku 230V/16A, do které se za tímto účelem může připojovat záložní agregát. Takto tedy může orientační osvětlení sloužit i jako nouzové a v tomto případě není ani připojen příslušný chránič, který je zapojený ještě před stykačem. Pro hlavní pracovní osvětlení o větším příkonu je rozvaděč vybaven k tomu určenými okruhy s vlastním jištěním a chráničem. Při návrhu jsem samozřejmě ČSN 33 2000 7-711 měl, akorát tu byl zase ten rozpor mezi častou zkušeností z praxe a možnou skulinou v některé z ČSN, co nemám k dispozici. Tedy abych se nemusel pak s někým dohadovat o tom, že pro zmiňované osvětlení (pokud není nouzové) chránič být nesmí právě z důvodu možného výpadku. Je mi samozřejmé, že bezpečnost z hlediska úrazu el. proudem je "až v první řadě". Řešení nouzového osvětlení tímto způsobem se mi zdá o mnoho dostupňější, než se pokoušet postupovat dle ČSN 33 2420, 2410, ND ESČ 33.01.03 a pod. Nedovedu si totiž moc dobře představit, jak někdo, obzvláště z řad "drobných" soukromých provozovatelů či agentur, instaluje po stromech v okolí svého, příp. najatého "amfáče" desítky poměrně drahých svítidel s vlastním zdrojem, příslušného krytí a značným světelným výkonem. S mobilní instalací 24V "nouzáků" jsem se setkal jen vyjímečně, to byla ale spíše instalace pevná, i když jen sezónní. |