Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Roman Krejčí 10.06.2005, 09:39



Název: Je nutné dělat ochranné pospojování na zařízení po kterém jsou instalovány pouze prvky připojované napětím 24V AC?
Přispěvatel: Roman Krejčí 10.06.2005, 09:39
Prosím o radu, je nutné dělat ochranné pospojování na zařízení po kterém jsou instalovány pouze prvky připojované napětím 24V AC. Dle mého názoru jde o bezpečné napětí (prostory normální) a tudíž ochranné pospojování není nutné.


Název: Re: Je nutné dělat ochranné pospojování na zařízení po kterém jsou instalovány pouze prvky připojované napětím 24V AC?
Přispěvatel: Václav Tůma 10.06.2005, 11:34

Posoudil bych možnost zavlečení cizího napětí, poškození zdroje 24V, atd.



Název: Re: Je nutné dělat ochranné pospojování na zařízení po kterém jsou instalovány pouze prvky připojované napětím 24V AC?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.06.2005, 13:05

To: Krejčí

Vaše otázka má dva rozměry. Buď řešíte prostor, kde je či není požadováno pospojování, nebo řešíte ochranu u zařízení 24V (předpokládám že z bezpečného zdroje). Pokud je předepsaná ochrana pospojováním z důvodu přivedení cizího potenciálu a zvýšeného  rizika úrazu elektrickým proudem, musíte provést pospojovaní podle požadavku příslušných norem. Na napětí instalovaného zařízení tolik nezáleží. To je otázka ochrany před nebezpečným dotykem živých a neživých částí el. zařízení.