HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jaroslav Hasala 09.06.2005, 22:41



Název: Podle čeho instalaci v umývárně?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.06.2005, 22:41

Otázka spíše pro projektanty: Jak posuzovat prostor v umývárně ve výrobním podniku? Jde o místnost se sprchovými kabinami (3 ks). Jde mi hlavně o krytí svítidel (zářivky 2x 36W) a umístění a krytí spínačů a zásuvek 230V. Požadavky ČSN 33 2000-7-701 se mi nezdají v tomto případě dostatečné - pohyb osob, vyšší zatížení než u běžné koupelny atd. Jde o zpracování nabídky, protokol o určení vlivů zatím není, tak mě na něj prosím vás neodkazujte. Jde mi o nějaké všeobecné pravidla.



Název: Re: Podle čeho instalaci v umývárně?
Přispěvatel: Štefan Beláň 09.06.2005, 23:02

Pokud si pamatuji, tak pravidlem bylo:

1) vypínače mimo prostor umývárny

2) svítidla min. IP43 z izolantu

3) zásuvky nepřípustné

4) pospojování

Dnes je jiná doba a jiné možnosti. 



Název: Re: Podle čeho instalaci v umývárně?
Přispěvatel: Milan Selezan 10.06.2005, 08:26

Mal som podobný prípad niečo vyššie roka. Osobne som si pomohol starou normou pre inštalácie ČSN 33 2310:1978 pre prostredia mokré. Prakticky to predomnou uvádza p. Beláň, ale pre svietidla by som pod IP44 nešiel.



Název: Re: Podle čeho instalaci v umývárně?
Přispěvatel: Stanislav Pavézka 11.06.2005, 11:43

Krytí IP 44 je dostačující,zásuvky  a spínače ABB tango IP 44,svítidla plast.



Název: Re: Podle čeho instalaci v umývárně?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.06.2005, 20:03

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za příspěvky.

Moje představa je asi takováto:
Svítidla (zářivky 2x 36W) v krytí IP 54, zásuvky a spínače min. 3m od sprchových boxů (mimo zóny),  všechny přístoje v krytí IP44 - TANGO v provedení pod omítku. Dále jsem navrhl nucené větrání prostoru - ventilátorem.
Myslím, že tímto nic nepokazím...



Název: Re: Podle čeho instalaci v umývárně?
Přispěvatel: Pavel Draštík 20.06.2005, 23:40

ČSN 33 2000-7-701 platí pouze pro bytové a hotelové koupelny, ne však pro společné koupelny nebo lázně. Aby se v takovém prostoru mohla udělat el. instalace musí být nejprve určeno působení vnějších vlivů viz ČSN 33 2000-3 a to se ve společné umyvárně může v různých místech lišit. Pak se instalace provede dle  ČSN 33 2000-5-51 tab. 51ANK, dle této normy pak může vyhovět krytí v rozsahu IP X1 až IP X5. Musí však být posouzeno individuálně pro každou společnou umyvárnu samostatně.

Ve společné umývárně bude prostor zvlášť nebezpečný a proto musí být provedena ochrana zvýšená před nebezpečným dotykem neživých částí.

Co se týče nuceného větrání, jak bylo navrženo tak pozor. Dle hygienických předpisů se musí vzduch přicházející do prostoru umývárny předehřát na teplotu místnosti.



Název: Re: Podle čeho instalaci v umývárně?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.06.2005, 07:31

To Draštík:
U toho větrání jde pouze o odtah, přívod vzduchu je volně z okolních místností.