Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jan Mikolášek 31.05.2005, 20:12



Název: Jaká je vhodná osvětlenost Em pro jezdeckou halu?
Přispěvatel: Jan Mikolášek 31.05.2005, 20:12
Má někdo zkušenost jaká je vhodná osvětlenost Em pro jezdeckou halu-rekreační sport. ČSN EN 12193 bohužel nemám k dispozici,tak jestli by někdo nebyl tak laskav a nekoukl se do ní.


Název: Re: Jaká je vhodná osvětlenost Em pro jezdeckou halu?
Přispěvatel: Martin Škopek 01.06.2005, 21:23

Podle tabulky A.3 z ČSN EN 12 193:2000 platí pro vodorovnou i svislou osvětlenost Eav [lx],  Emin/Eav [-] a index podání barev [-] následující hodnoty:

Třída I.:    500 lx;  0,7 -;  60 -
Třída II.:   300 lx;  0,6 -;  60 -
Třída III.:  200 lx;  0,5 -;  20 -

Srovnávací plocha délka [m] x šířka [m] a počet bodů sítě délka [-] x šířka [-]:

Jezdectví - skoky: 60 m x 40 m; 17 x 11 bodů
Jezdectví - drezura: 70 m x 30 m; 19 x 9 bodů

Doufám, že parametry jsou vám srozumitelné, pokud ne, ozvěte se mi na e-mail…



Název: Re: Jaká je vhodná osvětlenost Em pro jezdeckou halu?
Přispěvatel: Jan Mikolášek 03.06.2005, 20:56

Pane Škopku
 (poklona)  za informaci,je zcela srozumitelná.
Stejně si tu normu budu muset opatřit,ale
honí mě teď čas.Je to sice jízdárna hobby,ale normě bych rád vyhověl.díval jsem se na internet
Horse academy Radimovice
tam mají výbojky,ale já mám výšku 5m a tam
nedostanu rovnoměrnost a kromě toho to oslňuje.
Ještě jednou dík.
s pozdravem mikolášek