Název: Jak zvolit optimální hodnotu hlavního jističe pro RD? Přispěvatel: milos mrazik 08.04.2005, 11:15 Chtěl bych si zažádat u energetických závodů o povolení nové přípojky pro RD a nevím jakou hodnotu hlavního jističe zvolit jestli 3x20A nebo 3x25A.Kolik kilowat výše uvedené jističe utáhnou? Lze to nějak spočítat? Název: Re: Výpočet jističe Přispěvatel: Georgis Fasulis 08.04.2005, 11:54 To Miloš Mrazík: To zaléží na spotřebičích. Nejdůležitější je spočítat si maximální současný výkon - to jest spočítat, co vše mi může jet současně a podle toho se rozhodnout. Také je dobré uvažovat do budoucna - zda např. nechci zavádět přímotopy nebo něco podobného. Jistič 3x20A vám utáhne nějákých 10 až 12 kW, 25A nějákých 15 kW - záleží na účinících (cos fí), předpokládám, že tam moc motorů z té celkové spotřeby nemáte. Pozor, abyste to těmi jističi utáhnul, musí být jednofázové odběry symetricky rozděleny na všechny 3 fáze. Název: Re: Výpočet jističe Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.04.2005, 18:27 Jestli mohu, doporučuji jistič 3x 25A. Rozdíl ve stále platbě je pár korun, a člověk nikdy neví, co bude někdy potřebovat připojit. Název: Re: Jak zvolit optimální hodnotu hlavního jističe pro RD? Přispěvatel: Petr Moravec 09.04.2005, 17:40 Výkon 3f proudu P. Název: Re: Jak zvolit optimální hodnotu hlavního jističe pro RD? Přispěvatel: Jaroslav Jirásek 10.04.2005, 16:16 Docela slušná pomůcka na stránkách Pražské energetiky, Název: Re: Nezapomeňte Přispěvatel: Petr Doležal 11.04.2005, 08:55 na možnost vypadnutí jističe při eventuelním špičkovém záběru při vytížení jističe na maximum a na možnost instalace přednostního relé. |