Název: Jaké je vybavení elektroměrových rozvaděčů předepsané energetickou společností na Jižní Moravě?
Přispěvatel: Miroslav Nyč 24.03.2005, 05:21

Jaké je vybavení elektroměrovýc h rozvaděčů předepsané energetickou společností na Jižní Moravě? Na stránkách www.eon.cz to nikde nemůžu nalézt. Poradíte mi někdo? Vím, že dřívější JME požadovala proudový chránič pře elektroměrem. Platí ještě tento požadavek v regionech, ve kterých společnost E.ON působí?



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Miroslav Nyč 24.03.2005, 05:50

Upřesňuji: konkrétně se mi jedná o schéma zapojení elektroměrů při různých sazbách. Máme dodat na Jižní Moravu staveništní elektroměrový rozvaděč pro stavbu rodinného domu, který bude vybaven jističem před elektroměrem s In 32 A, čili tzv. přímé měření.
Jaký připojovací standard je platný na Jižní Moravě?



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Mirek Karel 24.03.2005, 07:29

Teda nechci se dotknout JME ,ale jejich web je samá výroční zpráva a samá chvála.Také jsem tam schemata nenašel.Jedině doporučuji zavolat na jejich info linku.Ale z vlastní zkušenosti vím,že co nemám na papíře, tak.........St áhnul jsem si formulář pro nový odběr a tam je kolonka pro hodnotu hlavního jističe,nikde se tam nezmiňují o chrániči.Ale jak říkám,zavolejte na služebnu,třeba vám pošlou faxem nebo mailem své požadavky.



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: 24.03.2005, 07:39

(poklona) .Už dlouho jsem nebyl na stránkách JME,ale kdysi jsem si nějaké soubory stáhnul .Ono je asi jedno jestli je to JME nebo jiná distribuční společnost.Des ka musí být 450x450,hlavní jistič charakteristik a "B".Jestli máte zájem mohu poslat soubory.Jeden obsahuje schéma zapojení elektroměrů,druhý je povídání o přípojkách.S pozdravem chladekst@iol.cz



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.03.2005, 07:58

Působím na JM, v elektroměrovém rozvaděči není nutný proudový chránič.
Oproti jiným krajům jsou u nás požadovány vodiče CY 10 k elektroměru,pokud je před elektroměrem jenom jistič. Pokud je před elektroměrem proudový chránič, mohou být použity vodiče CY 6.
Jinak zde žádné zvláštnosti nejsou.



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Miroslav Nyč 24.03.2005, 08:01

Na stránkách jiných energetických společností schémata jsou. Byly i na původních stránkách JME. Já ale potřebuji standard jihomoraváků, protože nechci mít problém s nesplněním jejich požadavků. Znovu opakuji, že oni měli svůj specifický požadavek oproti jiným společnostem právě v tom předřazeném PCH.



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Miroslav Nyč 24.03.2005, 08:04

TO: Jaroslav Hasala
Byl jste rychlejší nežli já.  (poklona)  za kvalifikovanou odpověď.



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Georgis Fasulis 24.03.2005, 11:36

Pozor, samotný staveništní rozvaděč chránič ale mít musí.



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Miroslav Nyč 24.03.2005, 16:05

Samozřejmě, ale až za elektroměrem - v již měřené části.



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Štefan Beláň 24.03.2005, 22:25

To: Nyč, požadavek PCH byl vyžadován a je jedinou možností ochrany samočinným odpojením v oblastech se špatnou vodivostí půdy. Hodnoty impedancí z důvodu špatného uzemnění nezajišťovaly ochranu samočinným odpojením (nulováním) jističi. Tyto případy byly ojedinělé a hlavně na samotách a na koncích distribuční sítě rozvodných závodu. JM byla jednou s těchto oblastí. Jinak schéma zapojení elektroměrovýc h rozvaděčů jsou v celé ČR téměř shodná.



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Miroslav Nyč 25.03.2005, 05:52

Jaký byl a je provozován druh sítě na JM? Nebyl chránič požadován proto, že se v tomto případě jednalo o síť TT?



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.03.2005, 07:47

To Nyč:
Dříve byla hlavně na vesnicích takřka výhradně síť TT, použití chrániče bylo vyloženě předepsané (před elektroměrem). V současné době jsou podle JME (EON) téměř všechny sítě TN-C.
V praxi je to možné identifikovat podle venkovního vedení, pokud jsou použité dřevěné sloupy a přípojky provedené vodiči, zřejmě jde o síť TT, pokud jsou sloupy betonové a přípojky provedené závěsným kabelem, jde o modernizovanou síť TN-C.
Trochu jsem to zjednodušil, ale v podstatě to tak je.



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Ivan Ševc 25.03.2005, 19:24

Mohu vám schémata oskenovat a poslat mailem. Máte-li zájem napište na seiv@seznam.cz.



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Zdeněk Brancuzský 29.10.2005, 18:36

Omyl,u staveništních rozvaděčů musí být proudový chránič před elektroměrem a dokonce i před hl. jističem ! (požadavek E.ONu.)



Název: Re: Provedení a vybavení elektroměrových rozvaděčů
Přispěvatel: Jan Vykoupil 04.11.2005, 09:41

Pane Hasalo, kde se píše o té nutnosti průřezu 10, pokud je tam jistič. Mám poslední "Připojovací podmínky...... .." JME z 7/2003 a tam se píše v odstavci 5.1.1.,  že min. průřez je 6 mm2. O jističi, či chrániči ani slovo...... Že by vydali ještě něco jiného? Nasměrujte mě, prosím.



Název: Re: Jaké je vybavení elektroměrových rozvaděčů předepsané energetickou společností na Jižní Moravě?
Přispěvatel: Petr Moravec 05.11.2005, 17:59

http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7023
Hezké obrázky - připojovací podmínky.
Ale Severní čechy. je to V pdf. :-(.



Název: Re: Jaké je vybavení elektroměrových rozvaděčů předepsané energetickou společností na Jižní Moravě?
Přispěvatel: Ivo Konvalina 25.11.2005, 20:08

No nevím ale podle mých zkušeností mají jiné připojovací podmínky "JČE" a jiné "JME" i když je to EON.



Název: Re: Jaké je vybavení elektroměrových rozvaděčů předepsané energetickou společností na Jižní Moravě?
Přispěvatel: Ivan Ševc 28.11.2005, 10:31

Mám připojovovací podmínky JME v elektronické podobě pdf. Má-li někdo zájem, může si ně napsat na mail seiv@seznam.cz



Název: Re: Jaké je vybavení elektroměrových rozvaděčů předepsané energetickou společností na Jižní Moravě?
Přispěvatel: Luboš Prokeš 29.11.2005, 07:38

Připojovací podmínky pro JME a podle sdělení operátorky E-ONu platné i pro E-ON si můžete stáhnout na této adrese http://www.datos.cz/Files/Download/mereni.pdf .



Název: Re: Jaké je vybavení elektroměrových rozvaděčů předepsané energetickou společností na Jižní Moravě?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 29.11.2005, 09:33

Požadavek na vodiče CY 10 byl v předchozích připojovacích podmínkách (v sítích TN-C). V praxi se to stejně moc nedodržovalo, technici tolerovali vodiče CY 6. V novém vydání připojovacích podmínek už jsou požadovány pouze vodiče CY 6.