Název: Ochranne pospajanie vo vnutry rozvadzaca
Přispěvatel: Ján Božek 04.03.2005, 08:41

Potreboval by som poradit, aky prierez vodica by som mal navrhnut na pospajanie casti rozvadzaca. Dakujem!



Název: Re: Ochranne pospajanie vo vnutry rozvadzaca
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.03.2005, 08:59

Průřez vodiče na provedení ochrany rozvaděče se používá podle jmenovitého proudu rozvaděče. Většinou je to průřez rovný průřezu ochranného vodiče na hlavním přívodu.



Název: Re: Ochranne pospajanie vo vnutry rozvadzaca
Přispěvatel: Pavol Papco 04.03.2005, 09:57

Jednoducho odpovedať sa nedá. Je nutné vedieť jednotlivé tech. údaje. Uvedené môžete realizovať podľa STN 33 2000-5-54, STN EN 60204-1, -2, -3, -4, -5. Predpokladám, že sa jedná o rozvádzač nn. Ešte dodávam STN 33 2000-4-41.



Název: Re: Ochranne pospajanie vo vnutry rozvadzaca
Přispěvatel: vladimir vaněk 04.03.2005, 18:29

Prostudujte si ČSN EN 60439-1, stejnak by jste měl vydat "papíry" na nový rozvaděč.



Název: Re: Ochranne pospajanie vo vnutry rozvadzaca
Přispěvatel: Milan Selezan 05.03.2005, 07:06

Presne je to uvedené v STN EN 60439-1, ďalej výcuc z normy nájdete aj v rámci rubriky Teorie elektro o tejto norme z 3.3.2004, kde je to celkom dobre spracované.