Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: vesmil 24.06.2008, 14:24



Název: Jaká je minimální dovolená tloušťka materiálu stožáru veřejného osvětlení?
Přispěvatel: vesmil 24.06.2008, 14:24
Jaká je nejmenší dovolená síla materiálu stožáru VO u vetknutí do základu stožáru?
Při revizi zjišťuji, že pod paticemi jsou stožáry silně zkorodované.
Kde najdu v ČSN,kdy je nutno stožáry vyměnit.
Je to totiž velká položka, mají - li se měnit kompletní stožáry.


Název: Re: Jaká je minimální dovolená tloušťka materiálu stožáru veřejného osvětlení?
Přispěvatel: Záhyna Lubomír 24.06.2008, 16:59
Kdysi nedávno jsem hledal taktéž minimální tloušťku stěny stožárů venkovního osvětlení (u osvětlení uvedeného do provozu 1974),  ale nikde jsem nic nenašel (alespoň doposud). Ten kdo spravuje majetek = majitel, provozovatel apod. - je povinen ve smyslu občanského zákoníku se o tento majetek starat tak, aby tento majetek nikoho neohrožoval. Pokud z mé strany existují pochybnosti o pevnosti stožáru, uvádím v revizi, že ověření stožáru po mechanické stránce (pevnosti) nebylo předmětem revize, ale že z důvodu viditelně značného zkorodování stožáru doporučuji nechat provést ověření výpočtem od příslušného odborníka (tj. zřejmě „strojař“ - pevnostní výpočet s ohledem na vliv okolí - tj. vítr, námrazu, možný náraz dopravního prostředku apod.) jeho stavu po mechanické stránce. Zřejmě je již při výrobě počítáno s korozním úbytkem stěny stožáru po dobu životnosti stožáru. Ale „životnost“ jsem nikde u nenašel. Možné informace asi jsou v ČSN EN 40-3-1 (73 2093):2001 Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristic ká zatížení, ČSN EN 40-2 (73 2092):2005 Osvětlovací stožáry – Část 2: Obecné požadavky a rozměry, ČSN EN 12767 (73 7085):2008 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky, klasifikace a zkušební metody, ČSN EN 40-3-3 (73 2093) Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem, apod... Ale to jsou „neelektrikářské normy“,  které nevlastním.


Název: Re: Jaká je minimální dovolená tloušťka materiálu stožáru veřejného osvětlení?
Přispěvatel: Petr Doležal 24.06.2008, 17:33
To nelze určit, protože síla stěn je svázána m.j. i s třídou oceli. Toto je ponecháno na výrobci. Vy jen zadáte charakteristic ké hodnody požadovaného stožáru.  Např.


Název: Re: Jaká je minimální dovolená tloušťka materiálu stožáru veřejného osvětlení?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 24.06.2008, 23:02
   V osmdesátých létech jsme řešili případ, kdy pod vahou elektromontéra provádějícího  údržbu hlubokozářičov ého svítidla stožáru JŽ 12 se ulomil "chobot"(slangový výraz).
Elektrikáře zachránil opasek, na kterém zůstal viset ve výšce 12 m.
   Vytypovali jsme všechny podezřelé stožáry a udržbu řešili u těchto stožárů z vysokozdvižné plošiny. Než postoupila devastující koroze byla provedena rekonstrukce osvětlení. Z praxe mohu ubezpečit, že osvětlovací stožáry jsou majetkově odepsány, přesto jejich životnost je stále dobrá. Je vhodné místo vetknutí chránit nějakou protikorozní ochranou.
   Revizní technik změří tloušťku materiálu v kritickém místě ať už měřícím přístrojem nebo stěnu provrtá a změří, potom  výpočtem ověří mez pevnosti předmětného materiálu. (středoskolská pružnost a pevnost).
   Provozovatel má potom na vybranou nějaký rok jak se zařídit, aby sjednal nápravu.
   Tlouška stěny materiálu stožáru je jiná při různé výšce stožáru a je uvedena v předpisu výrobce.