Název: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Miroslav Minařík 15.02.2005, 17:35 Dnes jsem byl na opet kouknout na prezkouseni ITI a po skonceni se tam rozpoutala zajimava diskuze na tema: "Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti?". Neco rikala stara 34 1010 a v nove 4-41 je to jinak. Muzete prosim nekdo fundovane odpovedet? Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Jiří Špelec 15.02.2005, 19:48 No, já myslím, že se jedná o doplňkovou ochranu proudovým chráničem. Nebo.... ? Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Milan Selezan 15.02.2005, 19:52 Pokiaľ inštalácia je jestvujúca a bola riešená keď ešte platila ČSN 34 1010, tak nej je to ochrana základná pred nebezpečným dotykom neživých častí až do doby pokiaľ nebude riešená jej rekonštrukcia (nie oprava). Predpokladom je, že jej parametre zodpovedajú bezpečnosti podľa tejto normy. Je však potrebné o tom informovať pracovníkom prichadzajúcic h do styku s týmto el. zariadením. Keď sa však vykoná jej rekontrukcia, platí už pre ňu ČSN 33 2000-4-41 tak prúdový chránič je už len ochrana doplnková. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Michal Holub 15.02.2005, 20:09 Můj názor je: dle ČSN 33 2000-4-41 tabulka 41NR se jedné o ochranu zvýšenou. Tato diskuze se vede již dlouho a přesvědčivou odpověď jsem také neslyšel. Myslím jednoznačnou odpověď, bez zbytečných komentářů. Srozumitelně s odkazem na článek. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.02.2005, 00:03 Podle ČSN 33200-4-41 je ochrana proudovým chráničem ochrana zvýšená. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 16.02.2005, 13:29 Jak a kdy ? Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 16.02.2005, 13:39 Doplňuji, Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: vladimir vaněk 16.02.2005, 18:05 Pzn: Proudové chrániče, v ochraně neživých částí, se používají jako prvek samočinného odpojení porouchané části dle čl. 413.1 (odpojení do 0,2s)uvedeného standardu a to s vyb. proudem 30mA. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Milan Selezan 16.02.2005, 20:44 Áno, odvolávam, že ochrana prúdovým chráničom neživých častí podľa ČSN 33 2000-4-41 je len doplnková. Ono ma to v rýchlosti trochu pletie, nakoľko slovenský normotvorci použili preklady pojmov v STN ako ochrana v normálnej prevádzke a ochrana pri poruche (namiesto starých zauživaných živých, resp. neživých častí). Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Ladislav Boháč 21.02.2005, 07:49 Proudový chránič není základní ochranou před nebezpečným dotykem neživých částí! Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Milan Selezan 21.02.2005, 12:35 Základná otázka znie "Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem NEŽIVÝCH časti". Prúdový chránič v neživých častiach ako "základná ochrana" je v babičke ČSN 341010 jednoznačne definovaný ako základná ochrana. Iné je to v ČSN 33 2000-4-41, kde pri ŽIVÝCH častiach je to jednoznačne vymenované ako doplnková ochrana. Ale pod článkami 413 však slovo ZÁKLADNÁ ochrana priamo nie je (aspoň v STN).Prúdový chránič za splnenia vymenovaných podmienok pri druhoch sieti je ochrana samočinným odpojením napájania, čiže je to jedná z ochrán pri poruche, žiadne delenie základná - doplnková. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.02.2005, 13:38 K doplnění příspěvku p. Boháče. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Tibor Hanko 22.02.2005, 20:47 V testoch na TI bola otázka: ochrana prúdovým chráničom je ochrana a)základná, b)doplnková c) (nepamätám si). Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: vladimir vaněk 23.02.2005, 17:53 U staré 34 1010 je to bez debat, u nové 332000-4-41 "Ochrana před úrazem el. proudem" tak jak ji vykládal p. Honys, chápu proud. chránič v ochraně samočinným odpojením od zdroje jako základní ochranu pro předepsaný čas odpojení. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Tibor Hanko 23.02.2005, 21:17 Myslím, že sa tu pletú dva pojmy. Ochrana prúdovými chráničmi a prúdové chrániče ako ochranné prístroje. Potom by mohla byť aj základná ochrana ističmi alebo poistkami. Ale tu sa jedná o ochranu samočinným odpojením napájania, kde prúdový chránič vystupuje ako inštalačný prvok (jeden z mnohých)aj s kombináciou ďalších opatrení. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: vladimir vaněk 24.02.2005, 17:52 To: p.Hanko. V 332000-4-41 neexistují ochrany dle Vašich pojmů. Já jsem popisoval část systému ochrany samočinným odpojením od zdroje. A pokud je FI špatně zapojen nic nezachrání. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Tibor Hanko 24.02.2005, 21:05 čl. 412.5 Doplnková ochrana prúdovými chráničmi Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: vladimir vaněk 24.02.2005, 21:33 pzn: Čl. 412 pojednává o ochraně živých částí. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Jaroslav Novotný 02.03.2005, 11:37 Je pravda, že v ČSN 33 2000-4-41 tabulce 41NR je proudový chránič uveden jako ochrana zvýšená, avšak v článku 532.2.3 ČSN 33 2000-5-53 je prakticky umožněno použít FI chránič jako základní ochranu před dotykem neživých částí, neboť uzemněním neživé části zařízení dle rez. proudu FI závisí účinnost ochrany už pouze na chrániči. Předřazený jistící prvek chrání zařízení pouze před zkratem mezi L a N, případně před přetížením. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 02.03.2005, 16:55 Pánové,není to jedno? Hlavně když to funguje! Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Petr Srnec 18.03.2005, 22:14 Samodřejmě že je to jen doplnkova ochrana!!Jen v pojízdných prostředcích je to jinak provádí se přeci ochrana proudovým chráničem jako hlavní ochrana. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 19.03.2005, 10:36 To: Srnec, Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Petr Srnec 20.03.2005, 22:04 Účelem použití proudového chrániče je pouze zlepsit JINÁ opatření na ochranu proti úrazu elektrickým proudem při normálním provozu.Základ ní ochrany než. částí nn-izolací,ochranou samočinným odpojením od zdroje,eletrickým oddělením obvodů,polohou,zábranou,bezpečným malým napětím SELV,PELV. Tod vše ČSN 33-200-4-41čl 413.N7.3.1 Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.03.2005, 13:44 To: Srnec, Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Miroslav Nyč 21.03.2005, 21:37 Základní ochrany jsou normou jasně definovány. Proudový chránič mezi nimi není. Proudový chránič je ochranný prvek (instalační přístroj), pomocí něhož je realizována jedna ze základních ochran neživých částí – „Ochrana samočinným odpojením od zdroje.“ Oddělovací ochranný transformátor přeci také není základní ochranou „Elektrickým oddělením.“ Je přístrojem, který tuto ochranu zajišťuje při splnění určených podmínek daných normou. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.03.2005, 23:24 Máte pravdu p. Nyč. Odpovídáte přesně na danou otázku. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Miroslav Nyč 22.03.2005, 06:39 To: Štefan Beláň Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Pavel Bohůn 27.12.2005, 13:03 Stupně ochrany uvádí tabulka 41NR ČSN 33 200-4-41. Ve sloupci "Stupeň ochrany" a řádku "Základní" není proudový chránič uveden, ale pod bodem 2) je ochrana samočinným odpojením od zdroje. v článku 413.1.3.8 se dočteme, že ochrannými prvky mohou být (pro sítě TN): nadproudové jisticí prvky, nebo chrániče s těmito výjimkami... Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Patrik Augustin 27.12.2005, 16:52 nechci se hadat ale videl jsem FI zapojene jako hlavni vypinac bez N vodice.Jo holt kazdej si to dela po svym :- Podle me je FI doplnkova ochrana. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 27.12.2005, 19:34 TO: Augustin Diskuse není o tom "Jo holt kazdej si to dela po svym", ale o tom co je správné podle norem. V tomto případě je možné použít proudový chránič jako základní ochranu samočinným odpojením. "A vo tom to je!" Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Pavel Tesař 29.12.2005, 10:02 TO: Belan Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Jiří Špelec 29.12.2005, 11:48 To Pavel Tesař: Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Pavel Tesař 30.12.2005, 10:12 Nezlobte se, ale opravdu si myslíte, že proudový chránič bez nadproudové ochrany muže samostatně sloužit jako základní ochrana ? Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Jan Alin 30.12.2005, 11:14 Zkuste se zeptat jinak: Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Jiří Špelec 30.12.2005, 16:49 Tak tedy bych to shrnul. Jistič ochrání vedení a přístroj před nadproudem, zkratem. Tedy při zvýšeném průchodu přívodu proudu zajistí odpojení. Jistič nevybaví v případě dotyku osoby na živou část, či neživou část v poruše. ----- Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Petr Doležal 30.12.2005, 18:33 Přesně, stručně a výstižně řečeno. Mám jen obavy, zda ty různé požáry uváděné v médiích s poznámkou, že příčinou byla vadná instalace, byly způsobeny špatnou volbou jističe a spolehlo se na instalaci chrániče, který ovšem nechytá přetížení, o zkratu L-N ani nemluvě. Omlouvám se za odbočení od tématu ochrany před úrazem elektrickým proudem ke chránění elzařízení obecně, ale případů je tolik, že mi to nedá. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: F. Kuda 02.01.2006, 16:49 U přezkoušení RT se vyžaduje jako správná odpověď, že pr.chránič je pouze doplňkovou ochranou (v souladu s ČSN EN 332000 4-41). Takže toto je správná odpověď. Je to logické- můžete si seknout např. prodlužovák na sekačce tak nešikovně, že porušíte izolaci jen krajního a středního vodiče- v tom případě pr.chránič nevybaví. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 02.01.2006, 21:33 To co uvádíte pane Kuda platí pro živé části. Dotaz je na ochranu neživých částí. Přečtěte si všechny příspěvky a také Vámi uvedenou normu a budete mít (snad?) jasno. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Jiří Fuksa 02.01.2006, 22:05 To: Jiří Špelec Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Vladimír Konečný 14.12.2008, 21:58 Proudový chránič se prakticky vždy instaluje jako doplněk ochrany samočiným
odpojením od zdroje. Nelze ji použít samostatně, ale ve spojení s jinou ochranou,zemnění,TNS a podobně.Proto je to ochrana doplňková. Dřívější instalace proudových chráničů před hlavním jističem nebyla výsada vesnic,jak jsem zde někde četl,ale požadavkem RZ proto,že chránič nemá zkratovou spoušť,ani bimetal proti přetížení.Chrá niči musí být předřazený jistící prvek proti zkratu.Výrobce většinou udává hodnotu pojistky. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.12.2008, 08:02 Proudový chránič se prakticky vždy instaluje jako doplněk ochrany samočinným odpojením od zdroje. Nelze ji použít samostatně, ale ve spojení s jinou ochranou,zemnění,TNS a podobně.Proto je to ochrana doplňková. Dřívější instalace proudových chráničů před hlavním jističem nebyla výsada vesnic,jak jsem zde někde četl,ale požadavkem RZ proto,že chránič nemá zkratovou spoušť,ani bimetal proti přetížení.Chrá niči musí být předřazený jistící prvek proti zkratu.Výrobce většinou udává hodnotu pojistky. TO: Konečný Než příště napíšete podobný "blábol" tak nejdřív čtěte normy a/nebo aspoň zdejší diskuze. Udělejte si pořádek v chápání ochrany před úrazem elektrickým proudem a ochrany vedení před nadproudy. (norm) Chránič je naprosto normální (dle mého názoru úplně nejlepší) ochranný přístroj pro základní (normální) ochranu přen úrazem elektrickým proudem při poruše. Ochranu doplňující zajišťuje pouze chránič s max. rezidualním proudem 30mA. To je vše. 8) Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: zerotest 15.12.2008, 13:29 Základní ochrana neživých částí proudovým chráničem a to bez ohledu na jeho reziduální proud je zavádějící. Je to zřejmě záměr, že toto názvosloví není použito v žádné ČSN, aby z toho někdo nevyvodil, že lze zařízení chránit pouze proudovým chráničem a to jak z pohledu živých /zde je přímo stanoveno, že se jedná doplňkovou ochranu<=30mA/, tak i neživých částí. Základní ochrany jsou dány v 4-41 tabulce 41NR:
-izolací, tedy dvojitou a jí parametricky podobnou -samočinným odpojením od zdroje, musí být koordinace jistícího prvku a ochranného vodiče -elektrickým oddělením obvodů -polohou -zábranou -bezpečným malým napětím SELV nebo PELV v normě je jejich význam a provedení vysvětleno. Tedy základní ochrana neživých částí proudovým chráničem tam není uvedena a ani není možné vzít z kontextu normy část nějaké ochrany a povýšit ji na ochranu, která odpovídá vyšší funkci. Tedy vzít odpínací prvek /proudový chránič/ a povýšit jeho funkci bez ohledu na další požadavky základní ochrany /použití ochranného vodiče, uvedení na stejný potenciál, spojení všech neživých částí na společné uzemnění.../ Ty podmínky uvedené v závorce jsou určitě důležité a v případě použití proudového chrániče pro základní ochranu neživých částí nejsou dodrženy. Prosím neuvádějte nevhodné /zavádějící/ označení, které může někoho zmást. Většina z nás má zkušenost nějakou tu desítku let, ale ty mladší tímto nevhodným termínem pleteme. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Petr Moravec 15.12.2008, 17:28 Pánové vždyť je to jasné v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.4.5 - dále tato norma přímo počítá (v síti TN)
V základním požadavku čl. 411.4.4 Zs×Ia<=U0 - s reziduálním proudem Ia použitého chrániče proč asi ? Takže moje odpověď je shodná s výroky Mr. Beláně. tj. Jak kdy :D. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.12.2008, 19:44 TO: zerotest
Zbytečně zde kalíte vody. >:( Normální (základní) ochrana před úrazem elektrickým proudem při poruše se provádí automatickým (samočinným) odpojením od zdroje. A jako jeden možný způsob ochrany je právě ochrana automatickým odpojením proudovým chráničem. ::) Ochrna proudovým chráničem je někdy jediný možný použitelný ochranný prvek, kdy impedance smyčky již nevyhovuje automatickému odpojení jiným způsobem (např. jističem, pojistkou ....). 8) PS: Rada i pro Vás - Udělejte si pořádek v chápání ochrany před úrazem elektrickým proudem a ochrany vedení před nadproudy a zkratu. (norm) Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: zerotest 16.12.2008, 11:23 Pojem základní ochrany proudovým chráničem pro neživé části není od ledna 1996.
Bez ohledu na něčí výklad. V nových normách taky není nikde uveden. To: Petr Moravec, uvedl jste vzorec, tak počítejte. Zs při nepřipojeném vodiči bude G Ohmy (a to jsem na vás s tak nízkou hodnotou odporu hodný), napětí U0 je 230V, tak si spočítejte kolik musí být reziduální hodnota proudu, aby v případě poruchy chránič vybavil. V případě, že počítáte s nějakou hodnotou /vztaženo k odporu ochranného vodiče/, tak se již nejedná o základní ochranu neživých částí proudovým chráničem, ale o ochranu samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41. To: Štefan Beláň možná právě vy by jste si měl ujasnit rozdíl u , ,ochrany před úrazem elektrickým proudem a ochrany vedení před nadproudy a zkratu,, , neboť co jste podtrhnul není až tak důležité pro objasnění zda lze či nelze používat ten nešťastný termín a to z hlediska bezpečnosti a podmínek ochrany, nikoli z hlediska funkce proudového chrániče. Důležité jsou ty poslední dvě věty ve vaši druhé příloze. Tam je jednoznačně uvedena nutnost ochranného vodiče a potom se jedná o ochranu samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 a nikoli o základní ochranu proudovým chráničem pro neživé části. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 16.12.2008, 11:50 Pánové, a co rozbor na téma, co bylo dříve? Vejce a nebo slepice? o:-)
Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Já2440 16.12.2008, 12:15 V ČSN 332000-4-41 ed. čl. 415.1.1. je uvedeno Použití proudových chráničů .....jejichž Iz nepřekračuje 30 mA se považuje za doplňkovou ochranu.......
čl.415.1.2 Použití takového zařízení se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a nezbavuje nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatření dle čl.411 až 414. např.automatic ké odpojení od zdroje,nebo elektrické oddělení nebo dvojitá izolace Kdo chce pochopí. Dále viz tab.NA.2 strana 39. Jarda P.S Možná přijde některý ze zpracovatelů normy a vše vysvětlí ,aby nám bylo vše jasné a nediskutovali zbytečně. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 16.12.2008, 22:15 Tato diskuze mne již unavuje. :-[
Uvedu ještě jedno ustanovení z normy platné již 14 let! (od r. 1994). Je to dost dlouhá doba na to, aby průměrný elektrikář pochopil princip základní ochrany neživých částí, což je podle nového znění totožné s ochranou při poruše. ::) Je to odpověď na otázku položenou v záhlaví. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Milan Karvánek 16.12.2008, 22:38 Mě přijde tahle debata trochu akademická a hlavně naprosto zbytečná. Hádání se o slovíčka!
Jistě má pravdu kolega Beláň, když důsledně cituje z ČSN a hovoří o ochraně při poruše (tedy ochraně lidí a a zvěře). Ale to je jen půlka potřebných opatření. Je třeba aby byly splněný podmínky pro automatické odpojení od zdroje dle ČSN a použití proudového chrániče je jen jedna z možností. Pro kompletní a komplexní ochranu celého proudového obvodu není pouhý proudový chránič bez jištění proti nadproudům postačujícím ochranným prvkem v obvodu. To se zde snaží uvést ostatní diskutující. Řada běžných elektrikářů a pak zejména laiků ovšem slyší jen tu první půlku a klidně jako jediný oschranný prvek třeba světelného nebo zásuvkového obvodu použijí pouze proudový chránič bez jističe nebo pojistek! Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Já2440 17.12.2008, 06:46 Pan Karvánek to vystihl přesně .
Kdo chce pochopí a kdo nechce tak se trápí,ale to je již jeho problém. Jarda Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: zerotest 17.12.2008, 11:05 Nesouhlasím s výkladem pana Štefana Beláně.
Význam a princip základní ochrany neživých částí automatickým odpojením vadné časti od zdroje spočívá v tom, že předřazený jistící prvek (jistič, pojistka, chránič) při poruše vypne proudem (velikost proudu není důležitá), který prochází (zdroj-vedení pracovního vodiče-jistící prvek-místo svodu,zkratu-vedení ochranného vodiče-zdroj). Tento princip vyplývá z norem a Ohmova zákona. Při použití výrazu základní ochrana neživých částí proudovým chráničem nejde o ochranu ve smyslu základní ochrany neživých částí automatickým odpojením. V normách není nikde takto popsána ochrana a proto její způsob a princip tam taktéž není. Z logiky takového výrazu, pak vyplývá, že při použití chrániče není již potřeba koordinace s ochranným vodičem případně dalšími podmínkami, které jsou uvedeny v základní ochraně neživých částí automatickým odpojením. Kdyby si pan Beláň a jeho , ,souhlasníci,, ujasnili způsob a princip ochrany dle jejich názvu tedy základní ochrana neživých částí proudovým chráničem, tak by zjistili, že z principu je to nesmysl a od ledna 1996 je u nás zakázaný. Velký boom zažila tato ochrana v 80 letech v Německu, ale následně od toho rychle upustili. A pokud se tam použije ochranný vodič a další podmínky, tak již jde o základní ochranu neživých částí automatickým odpojením dle ČSN 33 2000-4-41. Na každém školení se mě někdo ptá jak základní ochrana neživých částí proudovým chráničem vlastně funguje. Buďte tak laskaví a přestaňte tento zavádějící výraz používat nebo když tak jen v dějepise. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Petr Moravec 17.12.2008, 18:21 Nesouhlasím s výkladem pana Štefana Beláně. Význam a princip základní ochrany neživých částí automatickým odpojením vadné časti od zdroje spočívá v tom, že předřazený jistící prvek (jistič, pojistka, chránič) při poruše vypne proudem (velikost proudu není důležitá), který prochází (zdroj-vedení pracovního vodiče-jistící prvek-místo svodu,zkratu-vedení ochranného vodiče-zdroj). Tento princip vyplývá z norem a Ohmova zákona. Tak s čím vlastně nesouhlasíte ? :-[ Nejlépe to asi vystihl Mr. Karvánek. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Kamil Novák 17.12.2008, 23:54 Na každém školení se mě někdo ptá jak základní ochrana neživých částí proudovým chráničem vlastně funguje. A co tam tedy (jednou větou) odpovídáte ? Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: zerotest 18.12.2008, 07:34 Nevím co je na tom k nepochopení, že nesouhlasím s používáním termínu , ,základní ochrana neživých částí proudovým chráničem,, a to ať je zdůvodnění k tomu to názvu jakékoliv neboť je to zavádějící výraz.
Je zajímavé, že tu nikdo nenazývá nějakou ochranu jako základní ochranu pojistkou nebo jističem. Použije li se logiky jako u chrániče, tak by to šlo. (zle) (zle) (zle) Používaní správných a vhodných termínů by mělo být samozřejmostí alespoň u odborníků. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Petr Moravec 18.12.2008, 09:57 To: zerotest
Automatické odpojení od zdroje je zajištěno průchodem poruchového proudu a to cestou kterou jste popsal" Zdroj - pracovní vodič - jistící prvek - místo poruchy (zkrat nebo svod na neživou část) - ochranný vodič PE - místo rozdělení PEN - vodič PEN až ke zdroji a část proudu též zemí od uzemněného místa rozdělení ke zdroji". Bezpečnost je zajištěna tehdy, když na neživé části nevznikne napětí vyšší než dovolené podle tabulky v NA.3 v ČSN 332000-4-41. V případě že ano musí být zařízení odpojeno od zdroje do času uvedeného v tabulce 41.1 téže normy. A nyní jsme u jádra věci. Proč je tedy v ČSN 33 2000-6 čl.61.3.6.1 a) POZNÁMKA 1 a POZNÁMKA N1 Nevím co je pro vás zavádějící a matoucí při ochraně neživých částí, že prvkem, který zařízení odpojí je právě proudový chránič. Přečtěte si prosí uvedené POZNÁMKY 1 a N1 (norm) :). Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.12.2008, 11:08 Kolegovi Zerotest tam právě chybí před slovem chránič, ten doslovný název " samočinné odpojení " ...
Dalo by se potom podle této logiky použít např. 20 chráničů, které by se poskládaly volně okolo živých částí. I to by pak šlo nazvat jako ochrana proudovým chráničem. :D Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.12.2008, 17:36 Přestože je zerotest anonym, nedá mi to abych naposledy ještě nereágoval a snažil se jej vyvést z omylu (používání terminologie), ve kterém bloudí. :'(
Uvádím zde poslední citaci ze základní normy ČSN 33 2000-1. Jestliže je ochrana smaočinným odpojením, blbnu (doh) vlastně automatickým odpojením :D, jedno ze základních ochranných opatření - viz příloha, tak nechápu, jak někdo může stále tvrdit něco jiného. :o :o :o PS: A nebo že by spojení s ochranným vodičem byla přímá ochrana živých částí? ?? Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Milan Karvánek 18.12.2008, 21:31 Opravdu trapné slovíčkaření!!
Já stejně nejčastěji vídám jen základní ochranu jističem, protože základní ochrana pojistkami se již v bytech moc neužívá a základní ochrana proudovým chráničem se zase naopak ještě moc neužívá. Nejčastěji tedy v praxi vídám jen užití zvýšené ochrany proudovým chráničem. A doufám, že už mají dušičky pokoj! Ale prase (pardon jen opravdový odborník) aby se v takové řeči vyznalo! Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Petr Doležal 19.12.2008, 08:01 Připomíná mi to rekordní 13 stránkovou diskusi
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2112.0.html Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: zerotest 19.12.2008, 12:15 To: Doležal
v podstatě jde o ten samý problém. Pro ostatní: všichni kteří užíváte termín , ,základní ochrana neživých částí proudovým chráničem,, máte pravdu v tom, že ho lze používát a proto se vám omlouvám. V ČSN tato ochrana není popsána ani definována, ale to nevadí proto že normy jsou nezávazné. Proto pokud jste odvodili nějakým způsobem nový druh ochrany (který zde sice již byl a ve své podobě a principu se neosvědčil) je to jen na vás. Za bezpečnost takového způsobu odpovídá ten kdo jej provádí. Přesto si myslím, že používat název ochrany, který zde již byl není vhodné pokud princip je jiný a pravděpodobně odpovídá jinému druhu ochrany - automatickému odpojení od zdroje. V případě použití toho sporného termínu by mělo být popsáno jakým způsobem a za jakých podmínek tato ochrana funguje - nelze se odvolávat na princip jiné ochrany dle ČSN, neboť zde není shodná specifikace názvu a ochrany. V případě jakékoliv škody nebo úrazu je odpovědnost na tom kdo tento výrok použil. Prosím vás snad si někdo nemyslí, že podržením názvu proudový chránič vznikne nová ochrana a u případného soudu, že mu to někdo sežere jako omluvu. Doufám, že tento trochu krkolomný článek, který jsem napsal po poradě s právníkem už podstatu dostatečně osvětlí. Proč lépe nepoužívat základní ochranu neživých částí proudovým chráničem. Název: Re: Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.12.2008, 13:08 Pane kolego, chápu Vaši umíněnost, jedná se tady pouze o názvosloví použité tak či onak. V principu však všichni, kdo tady diskutují znají princip použití proudového chrániče, takže nesprávné použití tak jak uvádíte, je asi nesmysl. Snad si nemyslíte, že někdo osadí proudový chránič a ušetří tím, že nepotáhne ochranné vodiče? Tomu přeci sám nevěříte.
Ovšem: např.zásuvka 230V chráněná FI 30mA, z ní zapojen spotřebič tř.2. Selže li ochrana tř.2, je jedno jestli poruchou na izolaci kabelu nebo poruchou zařízení, může to být klidně i stolní lampa s holou, třeba dětmi rozbitou, zapnutou žárovkou. Tady je potom chránič doplňkovou ochranou proti dotyku na živou část díky tomu, že jsou sítě zemněné. Může provést a provede samočinné odpojení i bez galvanického ochranného vodiče, v tomto případě je tímto ochranným vodičem samotná Matička Země. |