Název: Je nutné vždy použít hlavní jistič v rozvaděči stroje? Přispěvatel: Roman Krejčí 25.01.2005, 07:13 Prosím o radu. Je nutné vždy použít hlavní jistič v rozvaděči stroje, nebo stačí použít hlavní vypínač pro vypnutí stroje a jednotlivé obvody jistit? Název: Re: Je nutné vždy použít hlavní jistič v rozvaděči stroje? Přispěvatel: Štefan Beláň 25.01.2005, 19:16 Moc nerozumím otázce. Otázka měla znít spíše naopak. Stroje musí být vybaveny hlavním vypínačem a né jističem. Setkal jsem se s použitím jističe místo vypínače a bylo to většinou z neznalosti věcí a hlavně z finančních důvodů. Bezpečnostní vypínače musí splňovat mnoho dalších podmínek, které u běžných jističů ( ČSN EN 60898 ) nelze dosáhnout. Z hlediska funkce je však možné použít u malých instalačních rozvaděčů místo hl. vypínače hl. jistič (vyjde to levněji). To se ale netýká rozvaděčů pro stroje. ČSN EN 60204-1. Je možné použít pouze jističe podle ČSN EN 60947-2. Název: Re: Je nutné vždy použít hlavní jistič v rozvaděči stroje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.01.2005, 21:34 Jednodušeji řečeno : Na stroji není nutné používat hlavní JISTIČ, může to být pouze vypínač. Název: Re: Je nutné vždy použít hlavní jistič v rozvaděči stroje? Přispěvatel: vladimir vaněk 25.01.2005, 22:04 Dle ČSN EN 60204-1 u strojů s výkonem do 3kW, nebo do In 16A je možno jako vypínač použít připojovací vidlici šňury stroje, zde stačí jedno hl. jištění + jištění ovládání bez oddělení trafem. Název: Re: Je nutné vždy použít hlavní jistič v rozvaděči stroje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.01.2005, 01:52 To Vaněk : |