Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Jaroslav H 15.06.2008, 14:49



Název: Může být převinutý motor z 1 na 3 fáze pouze s dvěma vodiči na vstupu?
Přispěvatel: Jaroslav H 15.06.2008, 14:49
Dal jsem převinout asynchronní motor 110W, protože neměl připojovací krabici ale jenom 2 vývodky (jedna na kondenzátor) tak jsem dal požadavek aby mi z něj vyvedli 2 kabely (dříve byl 1f, já ho chtěl na 3f) a výsledek byl že vyvedli pouze dráty v bužírce a proto se ptám jestli je to možné z hlediska předpisů?

Motor je od čerpadla a kabely (dráty v bužírce) povedou do vypínače.


Název: Re: převinutý motor
Přispěvatel: Radek Kroutil 15.06.2008, 18:10
Já si myslím, že je to v souladu. Motor stejně musí připojovat odborná firma kvůli záruce a ta si s tím poradí. Ale protože nevím kde a jak bude umístěn, nevím jak to bude vypadal ve skutečném stavu. Záleží na místních podmínkách


Název: Re: převinutý motor
Přispěvatel: koudelka2 15.06.2008, 21:10
Asi není normální když si objednáte nějaký vývod a firma vám udělá jiný. Nevidím problém v připájení kabelu na vinutí cívek. Ovšem je třeba to udělat před impregnací. Takže pokud vám to vadí zaplatit až bude oprava dle vašich požadavků.


Název: Re: převinutý motor
Přispěvatel: Jaroslav H 15.06.2008, 21:30
Asi není normální když si objednáte nějaký vývod a firma vám udělá jiný. Nevidím problém v připájení kabelu na vinutí cívek. Ovšem je třeba to udělat před impregnací. Takže pokud vám to vadí zaplatit až bude oprava dle vašich požadavků.
to by tam asi museli dát silikonové, potřeboval bych to namontovat protože to chvátá a 
 tak spíš řeším jestli je to vyhovující (já to nepřebíral zaplacené už to je  :() jsou to silikonové vodiče, bužírka tkaná v plastu asi taky teplotní, u čerpadla se může stát že na to občas nateče voda.


Název: Re: Může být převinutý motor z 1 na 3 fáze pouze s dvěma vodiči na vstupu?
Přispěvatel: Patrik Augustin 18.06.2008, 06:09
ve chvili kdy Vam do cerpadla k motoru nebo k privodum natece voda tak je to spatne.Tam se Vam nema nic dostat.Doufam ze budete cerpadlo pripojovat pres chranic.Jinak pokud Vam vyvedli 2 vodice tak to asi moc 3f nebude ne?At premyslim jak premyslim ani trojuhelnik ani hvezda mi z toho nevychazi.Poku d jste si dal pozadavek na vyvedeni do svorkovnice a neudelali ji tak reklamace.Nic jineho Vam zde asi neporadime