Název: potrebujem poradit môžem dat do zeme na bleskozvod aj 8 mm zemniaci drôt
Přispěvatel: marcel blahut 02.06.2008, 19:45
Možem dat do zeme len a len 10 mm drôt alebo da sa použit aj 8 mm môj revizat tvrdi ze sa da aj 8 pouzit na spojenie zemniac tyci  a na vyvedenie drôtu ku meracej svorke kde sa spoji s lanom bleskozvodu neviem nikde na nete najst normu   STN332000-5-54


Název: Re: potrebujem poradit môžem dat do zeme na bleskozvod aj 8 mm zemniaci drôt
Přispěvatel: Zdeněk Kiška 02.06.2008, 20:39
 ;) Vy nás tady nějak stále zkoušíte.  Koukni též někdy do (norm) !
8 mm NE! 10 mm ANO! :)


Název: Re: potrebujem poradit môžem dat do zeme na bleskozvod aj 8 mm zemniaci drôt
Přispěvatel: Jan Hájek 02.06.2008, 21:07
Těch 10 mm je poměrně stará záležitost již od 40 let minulého století, nejenom v místních normách. váš revizák zřejmě nemá potřebné vzdělání, doporučuji si najít jiného, který ovládá základy elektrotechnik y.


Název: Re: potrebujem poradit môžem dat do zeme na bleskozvod aj 8 mm zemniaci d
Přispěvatel: Štefan Beláň 02.06.2008, 21:14
Nevím jak na Slovensku (STN),  ale v ČSN 33 2000-5-54, ed. 2 je příloha NA, kde je v tabulce NA3 uvedený pozinkovaný drát průměr 8 mm. ;)

Volba rozměru (průměr - průřez) vodiče zemniče záleží na mnoha faktorech (místní podmínky, velikost uzemňovací sítě,  způsob užívání,  použitý materiál...atd.).


Název: Re: potrebujem poradit môžem dat do zeme na bleskozvod aj 8 mm zemniaci drôt
Přispěvatel: marcel blahut 02.06.2008, 21:25
takze môzem dat tu 8 do tej zeme je to spravne prejde to cez reviziu lebo hore kolegovia tvrdia nieco ine faktt som z toho jelen a najhorsie j ze nemam normu tu v KE ale je doma v BA


Název: Re: potrebujem poradit môžem dat do zeme na bleskozvod aj 8 mm zemniaci d
Přispěvatel: Štefan Beláň 02.06.2008, 21:39
TO: blahut

Nevidím naprosto žádný problém, protože z toho co uvádíte (propojení dvou tyčí) se ani nejedná o vodič zemniče, ale o uzemňovací přívod. Uzemňovací přívody se zhotovuji podle čl. 542.3, tabulky 54.2 .  (norm)

P.S.: Pokud vám stačí ČSN, napište kontakt. ;)


Název: Re: potrebujem poradit môžem dat do zeme na bleskozvod aj 8 mm zemniaci drôt
Přispěvatel: marcel blahut 02.06.2008, 21:45
Oki dakujem za pomoc prajem pekný vecer