Název: Jističe ještě za chráničem? Přispěvatel: Rohel 15.7.2003 06.07.2004, 16:04 Potřebuji poradit. Je nutno použít za proudovým chráničem chránící světelný a zásuvkový obvod koupelny ještě jističe které budou chránit zvlášť vedení zásuvkového obvodu a zvlášť vedení světelného obvodu. Název: Re: Jističe ještě za chráničem? Přispěvatel: Milan Bureš 15.7.2003 06.07.2004, 16:10 I kdyby byl použit proudový chránič s nadproudovou a zkratovou ochranou, tak
pokud budou zainstalovány zásuvky a osvětlení pak v těchto obvodech budou jističe In 6 A a In 10 A, protože proudové chrániče se v těchto hodnotách prostě nevyrábí. Pokud by byl použit proudový chránič jako vypínač, tedy nemá nadproudové a zkratové jištění, pak opět by v obvodech osvětlení a zásuvek musely být zainstalovány jistící prvky jak jsem již uvedl. Obvody zásuvkové a světelné, případně topné se podle doporučení ČSN prostě nezdružují. Název: Re: Jističe ještě za chráničem? Přispěvatel: Valter Mayer 02.01.2008, 10:32 Doba našťastie pokročila a v súčasnosti nie je problém zakúpiť "chráničo-ističe" (prúdový chránič s nadprúdovou a skratovou ochranou) aj v hodnotách 6A a 10A pri vybavovacom prúde 30mA.
Z koncepčného hľadiska je čistým riešenie použitím prúdového chrániča a ističov na samostatné istenie svetelných a zásuvkových obvodov alebo použitie samostatného chráničo-ističa pre každý z obvodov. Druhé riešenie je prevádzkovo spoľahlivejšie ale drahšie. |