Název: Připojení čerpadla ve studni. Přispěvatel: Libor Dufka 05.07.2004, 21:01 Obracím se s dotazem zdali musí bezpodmínečně ponorné čerpadlo ve studni
připojené přes chránič. Veškeré prvky jsou pod víkem ve studni v krytí IP54. Spouštění je přes elektroventily na 24V. Název: Re: Připojení čerpadla ve studni. Přispěvatel: Jan Pernikar Datum: 25.3.2004 05.07.2004, 21:02 nevíme o jaké čerpadlo jde. Zřejmě o něco novějšího. Obecně to nutné
není, důležité je doporučení výrobce. Název: Re: Připojení čerpadla ve studni. Přispěvatel: Ales Donda Datum: 26.3.2004 05.07.2004, 21:02 Pokud vyhovuji poruchove smycky a odpor pospojovani, tak u pevnych instalaci
byt nemusi. Navic pokud je cerpadlo umisteno tak, ze pri provozu se k nemu nemuze dostat obsluha, pak se jedna i o ochranu polohou a nemuze tudiz zpusobit nebezpecny stav. Pokud vsak chcete mit ciste svedomi, ze ste udelal maximum, tak ho tam dejte. Jinak jak uz jsem napsal vyse, pri spleni vyse uvedenych podminek, tam byt nemusi. To zda tam musi nebo nemusi byt Vam rekne RT po zmereni impedancnich smycek. Název: Re: Připojení čerpadla ve studni. Přispěvatel: Václav Fábera Datum: 25.3.2004 05.07.2004, 21:03 pokud to čerpadlo je připojené na síť TNC a tato síť splňuje
všechny náležitosti tak čerpadlo nemusí být připojeno přes chránič. Název: Re: Připojení čerpadla ve studni. Přispěvatel: Libor Dufka Datum: 26.3.2004 05.07.2004, 21:04 A když je to v síti TN-S?
Co by u všech nových staveb být téměř výhradně mělo? Možná jsem se i špatně vyjádřil o ovládání. Je na 24V ale to jsou solenoidy do jednotlivých větví trubek. Ovládání čerpadla je kompletně 230/400V přes tlakový spínač a mot. ochranu. Název: Re: Připojení čerpadla ve studni. Přispěvatel: Jan Pernikar Datum: 26.3.2004 05.07.2004, 21:05 měla by být odborná firma k připojení, která ví, že instalace končí
zdárnou revizí. Ti za instalaci ručí. Už jednou jsem podotkl, že je důležité co doporučuje výrobce. Předřazení chrániče není běžné. Název: Re: Připojení čerpadla ve studni. Přispěvatel: Jaryn Datum: 27.3.2004 05.07.2004, 21:05 Pánové jsem rád,že opět diskutujeme, ale vše ná svůj směr a řád!
Ze zákona je povinost provést nejprve projekt -i na jednoduché zařízení Instalaci provede odborná firma! Zdárné dílo dostane výchozí revizi a je hotovo. Proč prosím to chcete řešit tak nějak složitě? Název: Re: Připojení čerpadla ve studni. Přispěvatel: Libor Dufka Datum: 29.3.2004 05.07.2004, 21:06 Ano máte pravdu, ale vraťme se na zem.
Vy když za vámi přijde známí, že potřebuje dodělat ventilátor v koupelně, také na to budete dělat projekt a revizi? A ve které části zákona se o tom mluví, že na vše musí být projekt? Já vím že se vždy říkalo, že projekt a dokumentaci musí být vyhotovena pouze pro právnický subjekt. Název: Re: Připojení čerpadla ve studni. Přispěvatel: Borek Kánský Datum: 29.3.2004 05.07.2004, 21:07 > A ve které části zákona se o tom mluví, že na vše musí být projekt? ČSN 33 2000-1 čl.13N7.2 Dokumentace elektrických zařízení > Ano máte pravdu, ale vraťme se na zem. někteří investoři pvažují projekt za vyhozené peníze i pro zakázky za Název: Instalace ve studni Přispěvatel: Libor Dufka Datum: 1.4.2004 05.07.2004, 21:17 V jakém krytí musí být instalace ve studni. Název: Re: Připojení čerpadla ve studni. Přispěvatel: Martin Daňhel Datum: 2.4.2004 05.07.2004, 21:17 Nutno vybrat podle toho jaká situace v té studni může nastat. Název: Re: Instalace ve studni Přispěvatel: Libor Dufka 05.07.2004, 21:18 A to se nezohledňuje vlhkost? To nu znamenalo že tam mohu dát klidně i IP44
a bude to v pořádku. Ale nechtěl bych třeba tlak. spínač po roce v takovém prostředí testovat kontakty. Název: Re: Instalace ve studni Přispěvatel: Martin Daňhel Datum: 6.4.2004 05.07.2004, 21:19 Pokud se jedná o takovou vlhkost, že se voda nesráži stačí opravdu IP 44
a vhodně ošetřit kontakty spínacích přístrojů některým z hojně nabízených konzervačních a voduodpuzující ch přípravků. Pokud je vlhkost taková , že se voda sráží je potřeba zamezit pronikání vlhkosti do el.zař. (vyšší IP) a pokud možno nevystavovat zařízení prudkým změnám teploty (a samozřejmě pro jistotu ošetřit kontakty). Důležité je určit prostředí (dnes vnější vlivy), které mohou nastat a budou na el zař působit . V každém případě se dá předpokládat, že ve studni bude nejen vlhkost, ale zařízení může přijít do styku s vodou a to jak v podobě "cákání" tak v podobě zaplavení. Velice přehledně pojednávaly o prostředí a el. zař v prostředích dnes již staré normy ČSN 33 0300 a 33 2310. Pro orientaci doporučuji prostudovat. Vhodné by také bylo spojit se s výrobcem zařízení a ten vám podá informace do jakého prostředí lze jím vyráběné zařízení umístit. Co se týká ochrany pře dotykem já osobně bych doporučoval chránič. Název: Re: Instalace ve studni Přispěvatel: Libor Dufka Datum: 7.4.2004 05.07.2004, 21:19 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za velmi jasné vysvětlení.
Jen si nemohu nedovolit podotknout že potvrzování příspěvků ze strany správce je trochu opožděné. Jestliže dopoledne napíši dotaz tak je trochu pozdě když se v konferenci objeví až odpoledne. Jako optimální bych viděl potvrzování 1x za hod. |