Název: Je nutné uvažovat krokové napětí v prostorech se zvířaty? Přispěvatel: H. Bezstarosti 29.03.2008, 21:34 Navrhuji elektroinstala ci v ústavu, kde se provádí pokusy na psech.
Každý z nich má svoji samostatnu kovovou klec (kotec). Je nutné uvažovat s ochranou před krokovým napětím (v podlaze), nebo postačí důkladné pospojování všech neživých částí v dosahu psa? Pes není hospodářské zvíře, udržuje se v čistotě - je v relativním suchu oproti hospodářským zvířatům. Dříve byl prostor vytápěn podlahovým el. topením, zedníci ale kabely přerušili (dělal se v podlaze žlábek) a kabely tam ponechali a zabetonovali. Název: Re: Je nutné uvažovat krokové napětí v prostorech se zvířaty? Přispěvatel: Radim Strycharski 29.03.2008, 22:51 Podle mně není nutné uvažovat krokové napětí, zejména kvůli tomu suchu a také velikosti psa. Pes je malé zvíře (má krátký krok), a proto krokové napětí bude také malé. Klece bych pospojil a na obou koncích uzemnil.
Název: Re: Je nutné uvažovat krokové napětí v prostorech se zvířaty? Přispěvatel: Pavel Beran 29.03.2008, 22:52 krokove napětí u 230V se snad ani neuvažuje nebo se pletu ? nenapada mě připad kde by to mohlo někomu ubližit...
Název: Re: Je nutné uvažovat krokové napětí v prostorech se zvířaty? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.03.2008, 11:16 krokove napětí u 230V se snad ani neuvažuje nebo se pletu ? nenapada mě připad kde by to mohlo někomu ubližit... ČSN 33 2000-7-705: ed. 2: Elektrická instalace nízkého napětí –Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zemědělská a zahradnická zařízení.V článku 705.41 - Ochrana proti úrazu elektrickým proudem zhruba toto: 25VAC/60VDC. Pokud nelze dosáhnout, použije se bezpečné napětí. V poznámce jsou uvedené přibližné vzdálenosti kroku jednotlivých zvířat (např. kůň 160cm atd...). |