Název: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: sakal 22.03.2008, 15:36 Potřebuji vyměnit starý stykač v RD, který spíná nízký tarif, protože vydává strašné zvuky a jediné označení, které jsem na něm našel je RP30PA 2Z2R. Nejlépe nějakým tichým, protože časem bude vedle ložnice. Jakým stykačem lze nahradit?
Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 22.03.2008, 20:37 Ve vaši nejbližší elektro prodejně vám poradí ;)
Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Kubíček R. 23.03.2008, 08:20 Neuvedl jste, jestli blokujete 3 fázový spotřebič, nebo ohřívač TUV s 1f odběrem. Podle toho lze nahradit váš stykač. Pokud se jedná o 1f odběr, doporučuji stykač HAGER ES 220A do krytu ELKON 1M. Tento stykač umožňuje mechanicky sepnout kontakty i bez napájení cívky. Bez požadavku mechanického sepnutí lze použít např. stykač R20-20, S20-20 a t.d. V případě 3f odběru využijte nabídku opět od Hagra, nebo Bonegu.
Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Kamil Novák 23.03.2008, 12:27 TO Kubíček :
Dovolím si otázku - není možnost sepnutí blokovaného spotřebiče mimo dobu NT proti něčemu ? ?? Třeba proti připojovacím podmínkám nebo smlouvě ? Jestliže si dodavatelé energie dálkovým spínáním větších odběrů vlastně regulují odběr, tak bych očekával, že nebudou chtít, aby jim odběratel tímto svým "svévolným" spínáním do regulace zasahoval. Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Kubíček R. 23.03.2008, 13:49 Podle mne je to menší zlo, než strkat so stykače sirku, nebo překlenout kontakt HDO, nebo silové kontakty stykače. Požadavek rozvodných závodů je blokovat, ale pokud odběratel v případě nutnosti si potřebuje přihřát za draho, je to menší zlo to provést přímo přepínačem na stykači. Hádám, že tak každý 3 rozvaděč s nízkou sazbou má tuto úpravu nějak provedenou.
Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Jan Alin 23.03.2008, 14:29 Podle mne je to menší zlo, než strkat do stykače sirku. Tak proti tomu se opravdu nedá nic namítnout :D. Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Jura Krikl 23.03.2008, 17:12 To Novak: Koukl bych na to z druhe strany: Elektrarna nabizi levnou sazbu a dokonce Vam zapne i spotřebiče, ktere chcete. Pokud chcete aby frčely na drahou, je to Vaše věc, a zaplatite to. Je to jen dobrý (dance) "biznis" (dance)
Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Kamil Novák 23.03.2008, 17:44 TO Krikl :
Samozřejmě souhlasím. Mě je jedno, jestli si kdokoli, cokoli, kdykoli a jakkoli zapne. (whist) Jen mne napadlo, když dělám občas revize přípojných míst a kvůli potvrzování tzv Přihlášek kontroluji blokování ve VT, tak když bych viděl stykač s možností mechanického spínání, jestli mám lehce protestovat nebo ne. :-[ Abych se přiznal, dosud jsem si toho nevšímal. o:-) Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Jura Krikl 23.03.2008, 18:34 To Novák: A distributor el. energie tuto kontrolu požaduje a kontroluje stav blokování. Mysli že ne, z toho dedukuji, že je jim to zcela jedno, hlavně že se sypou :-D
Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Petr Doležal 23.03.2008, 19:01 Jen na okraj, je to opravdu stykač ? Mně to označení připomíná pomocné relé cca 40 let staré.
RP = relé pomocné 30 = vývojová řada PA = přívodkové 2Z2R = 2x zapínací, 2x rozepínací kontakty Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Štefan Beláň 23.03.2008, 19:45 TO: Doležal
Myslím si, že je to na 99,9% trefa do černého. (jednicka) Je těžké radit lidem, kteří elektrice moc nerozumí a když chybí foto. :'( Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Kubíček R. 23.03.2008, 20:56 Pokud si vzpomínám, bylo to vedeno jako výkonové relé, mělo to stejný kryt z plexi jako RP90. Spíš je tu debata o přepínači. Já to vidím jako výhodu. 90% závad stykačů je zhořením cívky vlivem podpětí. Tak si přepnete, než dojde k výměně stykače. Také hledání závady proč to nehřeje se usnadní.
Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Štefan Beláň 23.03.2008, 21:11 Ano souhlasím, že stykače s mechanickým přepnutím do polohy trvale zapnuto nebo vypnuto je super řešení. Poprvé jsem tuto "vychytávku" zaregistroval u výrobce Legrand.
Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: František Šohajda 24.03.2008, 14:05 Jak píše kolega Beláň.....tyto stykače montuji do HDO již delší dobu ke všeobecné spokojenosti všech. Jak RZ tak majitele. Tyto stykače jdou mechanicky zapnout, vypnout /opravy/ a autom. zapnutí dle HDO.
Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: Josef Dolejšek 24.03.2008, 18:31 Tento text je určen jen pamětníkům :
My jsme před 37 lety (když jsem začínal) relé RP30 říkali "stykačové relé" a s oblibou jsme ho používali tam, kde kontakty jiných pomocných relé hořely. Např. pro spínání zapínacích a vypínacích cívek jističů VMT (opět pojem jen pro pamětníky). Zřejmě to bylo relé opravdu kvalitní, když ještě dnes někde funguje. Název: Re: Kterým jiným typem by šel nahradit stykač RP30PA 2Z2R? Přispěvatel: sakal 01.04.2008, 19:08 (poklona) všem kteří přispěli radou podnětnou, jako laik jsem si potřeboval ujasnit několik zásadních věcí a proto jsem se ptal. ::) A (poklona) taky za radu že v první prodejně elektro mi poradí, protože mi opravdu poradili :D Už mám Bonega s krytím a je vše v poho. Díky chlapi.
|