Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: lukan 20.03.2008, 23:06



Název: Mohu instalovat v bytě jističe 16A/char C?
Přispěvatel: lukan 20.03.2008, 23:06
Mohu 16 A jistič-e s char. C nainstalovat do bytové jističové skříňky na normální zas. rozvod v bytě?


Název: Re: Mohu instalovat v bytě jističe 16A/char C?
Přispěvatel: Miroš Jan 20.03.2008, 23:11
Proč vlastně Chcete instalovat jistič s charakteristik ou "C"  :o


Název: Re: Mohu instalovat v bytě jističe 16A/char C?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 20.03.2008, 23:12
Důvod ?


Název: Re: Mohu instalovat v bytě jističe 16A/char C?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 20.03.2008, 23:15
Jistič s char. C "zkousne" první proud. náraz /motor/
Proč to chcete dát do bytové rozvodnice ?
Dokonce za stávající /B/ ?
Pokud vám "lítá" charakteristik a  B ,  tak C vám nepomůže pokud to přetěžujete stále ,  jak píší ,  char. C je odolnější při prvním proud. nárazu /motor např./ než char. B


Název: Re: Mohu instalovat v bytě jističe 16A/char C?
Přispěvatel: Martin Novák 20.03.2008, 23:46
Znam jeden docela dobry duvod.

Mikrovlnka.

Taky jsem byl nucen u rodicu v byte vymenit 10A/B za 10A/C

A jiste nejsem jediny


Název: Re: Mohu instalovat v bytě jističe 16A/char C?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.03.2008, 23:49
Když vynechám podivení nad tím ,  k čemu potřebujete u jističe charakteristuk u C u vás v bytě, tak odpovím.
Nelze dát odpověď bez znalosti té instalace. Jde o průřezy kabelů, jejich uložení a délku a v neposlední řadě i měření okruhu zásuvek. Může se stát, že po měření impedance poruchové smyčky by jistič C nemusel vyhovět.
Korektně to může zodpovědět asi jen RT po návštěvě a měření.  o:-)

Vypínací proud 16A/B = 80A
                        16A/C =160A

Je to velikost proudu ,která můsí projít jističem ,  aby vypnul ve stanoveném čase poruchu (zkrat)

A to stojí za zamyšlení


Název: Re: Mohu instalovat v bytě jističe 16A/char C?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.03.2008, 08:01
Jističe s char. B vypínají také např. starší vysavače.
Není to nic tak neobvyklého, např. při různých "polorekonstruk cích",  kdy se vymění podružná rozvodnice, ale část instalace zůstává stávající. Starý jistič ITV 10A nevypínal, nový jistič B10/1 vypíná, protože je podstatně citlivější.
Pokud je vypínání opravdu způsobováno proudovým rázem (jistič vypadne bezprostředně po zapnutí spotřebiče),  je jistič s char. C lepší volbou, než "silnější" jistič, s vyšším jmenovitým proudem.
Samozřejmě, je nutné ověřit "impedanci poruchové smyčky",  jak psali kolegové.
Také se zhorší selektivita jištění, což znamená, že při zkratu vypadne nejen tento jistič, ale pravděpodobně i jistič před elektroměrem.
Ale to je celkem běžná věc a u nás (v ČR) se tomu nikdo nijak zvlášť nediví.
Dokud budou rozvodné závody trvat na tom, aby byl jistič před elektroměrem s vyp. charakteristik ou B, budou trvat i problémy se selektivitou jištění.