Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: JIKA1 20.03.2008, 17:28



Název: Musím mít proudový chránič i na venkovní zásuvku 400V/16A?
Přispěvatel: JIKA1 20.03.2008, 17:28
Revizní technik po mě požaduje abych měl venkovní zásuvku 400V/16A chráněnou přes proudový chránič 30mA.  Podle čeho tak vychází? Neplatí to pouze na zásuvky 230V? Vím, že je nějaká norma na bezpečnost nová, ale prý to může udělat ještě podle staré.
Nechci mu oponovat, jen se chci zeptat o co se opírá.


Název: Re: Musím mít proudový chránič i na venkovní zásuvku 400V/16A?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.03.2008, 17:52
TO: JIKA1

RT se opírá se o normu ČSN 33 2000-4-47, čl. 471.2.3. O žádném napětí 230V se norma nezmiňuje, a proto je platná pro 230V i 400V.
Nevím co myslíte podle staré normy. :o
Norma 33 2000-4-47 je z r. 1997.  (!)  (norm)


Název: Re: Musím mít proudový chránič i na venkovní zásuvku 400V/16A?
Přispěvatel: Petr Krištof 20.03.2008, 17:59
Opírá se o normu, která platí již několik let. Venkovní zásuvky do 20A musí být připojeny přes proud. chránič.
Tedy i zásuvky 16A/400V.


Název: Re: Musím mít proudový chránič i na venkovní zásuvku 400V/16A?
Přispěvatel: Petr Krištof 20.03.2008, 18:02
P.Beláň byl rychlejší a přesnější.


Název: Re: Musím mít proudový chránič i na venkovní zásuvku 400V/16A?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.03.2008, 18:13
Tak jsem se podíval do zrušené (předchozí) normy ČSN 33 2000-4-47 z roku 1994, a již v této normě byl požadavek na ochranu chráničem 30mA. (doh)


Název: Re: Musím mít proudový chránič i na venkovní zásuvku 400V/16A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.03.2008, 07:06
Je to přesně jak nám povídal instruktor jedné autoškoly při školení řidičů - každý to bere tak, že sedačky pro děti v autě musí mít, aby neměl problém s dopravní Policií. To jste přesvědčeni, že právě vám se nemůže nic stát, to nedokáže myslet tak, že za pár korun výrazně zvýšíte bezpečnost svého dítěte při nějaké mimořádnosti?

A tohle stejný princip. Proudový chránič tam není proto, abych to měl podle normy. Do vámi popisované zásuvky se často připojuje okružní pila nebo podobné zařízení. Kabel se X-krát rozbalí a sbalí, za vidlici se X-krát zatáhne,... Když upadne pracovní vodič, pozná se to a opraví, když upadne ochranný, pozná se to až při "další" závadě. Norma sice hovoří o revizích spotřebičů, strojů,... ale kdo vás donutí nechat si pravidelnou revizi udělat?

A je spousta lidí, kteří místo toho, aby klidněji spali, tak hledají skulinku jak to obejít a pár stokorun ušetřit.


Název: Re: Musím mít proudový chránič i na venkovní zásuvku 400V/16A?
Přispěvatel: komil 22.03.2008, 08:06
P.Beláň byl rychlejší a přesnější.
(norm) Musí páč můžež dopadnout  :D (zle) a nebo můžeš také skončit  >:D tady nebo  o:-) tady


Název: Re: Musím mít proudový chránič i na venkovní zásuvku 400V/16A?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.03.2008, 21:36
To Jiří Schwarz
Naprostý souhlas. Z dob dávno nedávno minulých nam zůstala nepěkná vlastnost. Všechno ošidit kvůli pár korunám a ty pak vyhodit jinde za kraviny . (zle)

PS:pro k. Krištofa- Na kolegu Beláně se musíte připravit lépe. Je velmi dobrý a rychlý.  >:D  a berte to jako srandu  :)

příště za rychlost a přesnost odpovědi vyhlásíme cenu  o:-)