Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Lakatos 19.03.2008, 22:30



Název: Svépomocná kontrola bleskosvodu
Přispěvatel: Lakatos 19.03.2008, 22:30
Jak se to vypočítá já ten vzorec napochopím a nepochopím..ja k k tomu přišel,že by neměl ukazovat méně jak 1,6A??Takže když budu mít trafo na 48v bude to dvojnásobek? (poklona)  za odpovědi..

http://www.volny.cz/mir.smid/bleskojistka.html


Název: Re: Svépomocná kontrola bleskosvodu
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.03.2008, 06:52
Já to taky nechápu proč právě 2,6A

Síť TN by měla mít zemní odpor vodiče PEN do 2 Ohmů. Proto se dá nějak využít k měření zemního odporu jiného zemniče.

Pokud ale budu vycházet z ČSN 34 1390 nebo ČSN 33 2000-5-54, neměl by být zemní odpor zemniče větší než 15 Ohmů, 24/15=1,6 (A) a kdybych do toho začal počítat s odporem PEN vedení, sice se mi ta hodnota změní, ale na 2,6A se nedostanu.

Ale jako jednoduchá laická kontrola hromosvodu to není tak špatná metoda, jen pokud je použit základový zemnič, na který jsou všechny svody v zemi spojeny a celé to je nějde v objektu spojeno v HOP s PEN vedením, rozpojení zkušební svorky na svodu "nic neřeší" a mohl by tam téci proud několik desítek A, jednak hrozí poškození trafa přetížením a pak při proudu přes 50A bych chtěl vidět jak by se kroutila běžná měřicí šňůra...


Název: Re: Svépomocná kontrola bleskosvodu
Přispěvatel: Lakatos 20.03.2008, 13:01
V textu má 1,6 a na měřáku 2,6,tak tam bude mít asi chybu..



Název: Re: Svépomocná kontrola bleskosvodu
Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.03.2008, 16:49
V textu má 1,6 a na měřáku 2,6,tak tam bude mít asi chybu..
Nerozumím, co tady vlastně řešíte. O jaké chybě mluvíte?
Uváděná hodnota 1,6 A odpovídá odporu 15 ohm (z čehož vyplývá, že zemní odpor toho prověřovaného zemniče je < 15 ohm, čili s odřenýma ušima vyhovuje)
v případě naměření proudu 2,6 A je odpor 9,2 ohm čili vyhovuje s velkou rezervou.


Název: Re: Svépomocná kontrola bleskosvodu
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.03.2008, 17:25
Celá metoda se mě zdá trochu podivná. Pokud by existovalo galvanické propojení mezi zemniči tak asi ano, ale že by trafíčko 24V pustilo zemí do vzdálenosti několika metrů např. 2,6A, navíc bez poklesu napětí, to se mě zdá trochu Free.