Název: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
Přispěvatel: Karel Pokoseny 18.03.2008, 10:09
Firma co mi dělá hromosvod na chalupě "hodila" do výkopu ke kanalizaci 5m FeZn (asi 5cm širokého) pásku a na něj se chystá připojit hromosvod ze středně velké chalupy. Půda je sice mokrá, jílovitá (i v létě),  ale 5m pásky se mi jeví jako málo - aby to k něčemu bylo.
Existuje nějaká minimální předepsaná délka nebo plocha zemniče ? Je to košer dávat to do společného výkopu s kanalizací ?

Já vím, že by měli udělat revizi a změřit zemní odpor ale jak ověřím, že zpráva není zfalšovaná? I kdybych si pozval někoho jiného, ta zpráva se dělá až po zemních úpravách a už se mi nechce znovu kopat, kdyby to bylo blbě.


Název: Re: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.03.2008, 10:22
5 m pásky FeZn 30x 4 (běžně používaný typ) je skutečně dost málo.


Název: Re: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.03.2008, 10:38
K pásce měli tito "odborníci" zarazit do země ještě dvě zemnící tyče. Pak by to bylo naprosto o něčem jiném. 
Jestli jde jen o tento zemnič a jiný nebude, je to špatně. Na středně velkou chalupu určitě jeden zemnič nestačí!


Název: Re: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 18.03.2008, 11:52
Učili mě: pro dostatečné uzemnění stačí 20m. Pod 20 m proto nejdu.


Název: Re: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
Přispěvatel: Radek Červený 18.03.2008, 12:58
To co píší kolegové je pravda, i když se nedá říct přesně kolik metrů bude to pravé, vždy záleží i na vodivosti půdy v místě, u jílu je vodivost všeobecně výborná. Každopádně 5 metrů je málo. Chápu, že pásovina něco stojí, něco stojí i pokládka, ale pokud se dostaneme na nějakých 25 - 30 metrů, což považuji odhadem za dostačující, dáte odhadem o cca 2000 Kč více. To si myslím stojí za to, že vám to bude účině chránit chalupu. Dále by měl být zemnič uložen v nezámrzné hloubce a ne přímo na kanalizační trubce.
Jen se zeptám, podle jaké normy ten hromosvod dělají? A kolik svodů bude mít ten hromosvod? Jeden 5ti metrový pásek ( když pominu polemiku o jeho délce ) určitě nevystačí na připojení více svodů. Jsou si pánové opravdu jistí, že středně velké chalupě bude stačit jeden svod? Nebo na jeden svod připojí pouze králíkárnu a zemnič pro chalupu udělají někdy jindy?


Název: Re: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
Přispěvatel: Hynek Čermák 18.03.2008, 13:43
Nechá se to také vypočítat dle měrného odporu půdy:
- 5m pásku FeZn v rašelině - cca: 15ohm.
- 5m pásku FeZn v ornici nebo jílu - cca: 50ohm.
- 5m pásku FeZn ve vlhkém písku - cca: 125ohm.
- 5m pásku FeZn v suché kamenité půdě - cca: 2500 ohm.
Toto jsou pouze orientační hodnoty nutno přesně zpočítat dle měrného odporu půdy. Z uvedeného je ale zřejmé že cca 5m pásku FeZn takřka určitě vyhovovat nebude!! (norm) :'( :-X
Nejlépe by bylo změřit měrný odpor půdy a na základě toho spočítat potřebnou délku pásku. ;)
Zpočítáno programem hromosvody plus. (elsoftnet)


Název: Re: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
Přispěvatel: František Šohajda 18.03.2008, 16:30
Viděl jsem jednu nejmenovanou firmu která se zabývala montáží hromosvodu jak v betonovém podkladu kolem budovy vyvrtala díru a zatloukla pomocí kladiva bez vrtáku asi 1,5 m kulatiny prům. 10 mm a bylo uzemění hotovo.Impedan ci to tehdy mělo do 15 Ohm ale po roce skoro dvojnásob!!...i tak se dá předávat uzemění. :'(


Název: Re: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
Přispěvatel: Václav 3 18.03.2008, 21:06
Vše, co tu řekli kolegové platí, jen dodám, že hromosvod pro chatu nebo rodinný domek by měl mít minimálně dva svody, větší objekty více. V nevodivých a málo vodivých podložích lze připustit větší zemní odpor, ovšem 5 m pásoviny není uzemění ani v jílu, to je atrapa. Taktéž uložení do nezámrzné hloubky není zbytečné, ve větší hloubce je vlhko stálejší a zmrzlá půda má větší měrný odpor. Zaražení jedné tyče v betonovém chodníčku kolem budovy je též nedostatečné a navíc hrozí poškození základů nebo zdí sklepa v případě úderu blesku do takto "uzeměného" hromosvodu.


Název: Re: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
Přispěvatel: Karel Pokoseny 18.03.2008, 22:33
 (poklona)  všem za odpovědi, že je to blbě je tedy evidentní....

Firmu asi vyměním....


Název: Re: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
Přispěvatel: Jan Hájek 18.03.2008, 22:47
Poškození objektu od blesku v jeho základech bych neviděl zas tak horké, ale rozhodně bych  doporučoval tím páskem objekt obkroužit a propojit tak všechny svody hromosvodu, spojení na HEP by mělo být samozřejmostí.
Ovšem pokud se řekne A, tedy hromosvod, musí se říci i B tedy svodič bleskových proudů třeba DEHNventil M TNC.