Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: vít8 13.03.2008, 23:07



Název: Jakou ochranu použít pro třífázové čerpadlo a být s ním ve vodě?
Přispěvatel: vít8 13.03.2008, 23:07
Mám 2 ponorná čerpadla 400V zapojena jen na pojistky 4 vodičově /kabel je 5vodič/ čerpadla jsou 11A a 7A.
Chtěl bych pracovat s zapnutými čerpadly a být s nimy ve vodě.
Jakou ochranu použít?
Chránič  či něco jiného?


Název: Re: Jakou ochranu použít pro třífázové čerpadlo a být s ním ve vodě?
Přispěvatel: Surovec 14.03.2008, 08:03
Ochrana automatickým odpojením od zdroje doplněná chráničem 30mA. Doplňková ochrana čerpadla i přívodního kabelu čerpadla.


Název: Re: Jakou ochranu použít pro třífázové čerpadlo a být s ním ve vodě?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.03.2008, 08:10
Nevím proč tam chcete být s čerpadly. Do vody se dle reklamy chodí zásadně s madými kočkami. Já bych spíše doporučil ochranu rozumem a do vody s běžícími čerpadly bych nelezl.


Název: Re: Jakou ochranu použít pro třífázové čerpadlo a být s ním ve vodě?
Přispěvatel: Viktor Klemon 14.03.2008, 08:58
Domnievam sa, že pán by rád kopal studňu. Odporučím chránič, nezabudnite chrániť aj osvetlenie - najlepšie SELV, odporúčam nútené vetranie.


Název: Re: Jakou ochranu použít pro třífázové čerpadlo a být s ním ve vodě?
Přispěvatel: František Šohajda 15.03.2008, 21:49
TO:vít8
Jak tu psali kolegové přede mnou chránič 30mA jednoznačně na prvním místě pro čerpadla,dále i pro osvětlení jak tu psal kolega nejlépe SELV.a dále si nechávat zkontrolovat čerpadlo v pravidelných lhůtách dle ČSN.


Název: Re: Jakou ochranu použít pro třífázové čerpadlo a být s ním ve vodě?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 15.03.2008, 22:18
Asi nejlepší ochranu navrhl pan Rozmahel. Jinak se domnívám, že pro tyto práce by muselo být použito čerpadlo na bezpečné napětí SELV. Alespoň podle staré normy 34 1010.


Název: Re: Jakou ochranu použít pro třífázové čerpadlo a být s ním ve vodě?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.03.2008, 08:53
Alespoň podle staré normy 34 1010.
Tuhle historii bych sem netahal. Máme ČSN 33 2000-4-41, čl. 411.1


Název: Re: Jakou ochranu použít pro třífázové čerpadlo a být s ním ve vodě?
Přispěvatel: Viktor Klemon 17.03.2008, 13:30
4 kW na SELV ,  to by som chcel vidieť. To existuje ?


Název: Re: Jakou ochranu použít pro třífázové čerpadlo a být s ním ve vodě?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 17.03.2008, 18:38
4 kW na SELV ,  to by som chcel vidieť. To existuje ?
Startér z tanku  :D


Název: Re: Jakou ochranu použít pro třífázové čerpadlo a být s ním ve vodě?
Přispěvatel: Kamil Novák 17.03.2008, 19:34
Startér z tanku  :D

Když ale ještě víc jak 4x přidáte.  ;)