Název: Poradíte mi schema zapojení společných prostor v domě? Přispěvatel: Všetečka 11.03.2008, 10:37 Poradíte mi schema zapojení společných prostor v domě?
Svítidla na chodbách jsou spínána pohybovými čidly. Na každém patře 6 svítidel a 3 čidla. Vše funguje jak má. Lze nějak vřadit do stávající instalace spínač pro stálé osvětlení, např. při provádění úklidu ve večerních hodinách. Název: Re: Zapojení svítidel Přispěvatel: Miroslav Škop 11.03.2008, 11:08 Typ relé v rozvaděči .......... ? ( způsobu zapojení rozvodu a snímačů )
Většinou mívají doplněný kontakt nebo nastavení pro trvalé sepnuto. A pak doplnit , například blízko rozvaděče ( aby se moc nesekalo do zdí ) spínač na trvalé rozsvícení po dobu úklidu Název: Re: Zapojení svítidel Přispěvatel: Jura Krikl 11.03.2008, 11:53 Kolego všetečko. Dost malo informaci, aby se dalo poradit. Na každem patře 6 svitidel a 3 PIR čidla, to je malo. PIR spinaji celou chodbu, nebo jen po častech. Nejlepší by bylo schema stavajiciho stavu :-D
Název: Re: Zapojení svítidel Přispěvatel: Všetečka 11.03.2008, 17:10 Jedno čidlo je společné pro dvě svítidla,se svítidly je zapojeno společně dvouvodičově.Č idla jsou vysoko,takže odpadá varianta ručního sepnutí na čidlu.vedení je částečně v lištách na povrchu.Podle mě je jediné řešení,vedení ze všech čidel stahnout do vkládací konstrukce rozvaděčů na patře,tam osadit jištění a stykač s ručním spínáním.Jen se chci ujistit,jestli není nějaké další řešení.Někde jsem četl,že pokud rychle vypnu a sepnu jistič pro tato svítidla,čidla se zablokují a světlo svítí stále.Bohužel nevím kde jsem to četl. (poklona) Miloš
Název: Re: Zapojení svítidel Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.03.2008, 18:13 To, o čem jste slyšel, je tzv. funkce APS - automatické přidržení sepnutí.
Mají to asi všechny (mě známé) typy infrapasivních čidel. Tato funce spočívá v tom, že pokud se na krátkou dobu přeruší napájení (cca do 1 s), čidlo zůstane trvale sepnuté. Pro uvedení do původního stavu je zapotřebí vypnout napájení na delší dobu (cca 5 s). Přináší to trochu problémy v místech s častými výpadky sítě. Jak už někdo psal v jiné diskuzi, dříve to byla konstrukční vada, dnes je to funkce ... :) |