Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Všetečka 11.03.2008, 10:37



Název: Poradíte mi schema zapojení společných prostor v domě?
Přispěvatel: Všetečka 11.03.2008, 10:37
Poradíte mi schema zapojení společných prostor v domě?
Svítidla na chodbách jsou spínána pohybovými čidly.
Na každém patře 6 svítidel a 3 čidla.
Vše funguje jak má.
Lze nějak vřadit do stávající instalace spínač pro stálé osvětlení, např. při provádění úklidu ve večerních hodinách.


Název: Re: Zapojení svítidel
Přispěvatel: Miroslav Škop 11.03.2008, 11:08
Typ relé v rozvaděči ..........  ?  ( způsobu zapojení rozvodu a snímačů ) 

Většinou mívají doplněný kontakt nebo nastavení pro trvalé sepnuto. A pak doplnit ,  například blízko rozvaděče ( aby se moc nesekalo do zdí ) spínač na trvalé rozsvícení po dobu úklidu


Název: Re: Zapojení svítidel
Přispěvatel: Jura Krikl 11.03.2008, 11:53
Kolego všetečko. Dost malo informaci, aby se dalo poradit. Na každem patře 6 svitidel a 3 PIR čidla, to je malo. PIR spinaji celou chodbu, nebo jen po častech. Nejlepší by bylo schema stavajiciho stavu :-D


Název: Re: Zapojení svítidel
Přispěvatel: Všetečka 11.03.2008, 17:10
Jedno čidlo je společné pro dvě svítidla,se svítidly je zapojeno společně dvouvodičově.Č idla jsou vysoko,takže odpadá varianta ručního sepnutí na čidlu.vedení je částečně v lištách na povrchu.Podle mě je jediné řešení,vedení ze všech čidel stahnout do vkládací konstrukce rozvaděčů na patře,tam osadit jištění a stykač s ručním spínáním.Jen se chci ujistit,jestli není nějaké další řešení.Někde jsem četl,že pokud rychle vypnu a sepnu jistič pro tato svítidla,čidla se zablokují a světlo svítí stále.Bohužel nevím kde jsem to četl. (poklona)  Miloš


Název: Re: Zapojení svítidel
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.03.2008, 18:13
To, o čem jste slyšel, je tzv. funkce APS - automatické přidržení sepnutí.
Mají to asi všechny (mě známé) typy infrapasivních čidel.
Tato funce spočívá v tom, že pokud se na krátkou dobu přeruší napájení (cca do 1 s),  čidlo zůstane trvale sepnuté.
Pro uvedení do původního stavu je zapotřebí vypnout napájení na delší dobu (cca 5 s).
Přináší to trochu problémy v místech s častými výpadky sítě.
Jak už někdo psal v jiné diskuzi, dříve to byla konstrukční vada, dnes je to funkce ... :)