Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Miloš H. 10.03.2008, 10:07



Název: Jak daleko může být instalován el. topný žebřík od umyvadla v koupelně?
Přispěvatel: Miloš H. 10.03.2008, 10:07
Řeším instalaci topného žebříku s příkonem 300-400W v koupelně vedle umyvadla. Výrobce nabízí verzi k instalaci do krabice s IP44 nebo s vidlicí do zásuvky IP41, obojí ve třídě I.
Jak daleko může být od umyvadla žebřík instalován a je nutné u první varianty přizemnění? Od vany by byl vzdálen asi 1,8m. Veškeré rozvody pro koupelnu jsou přes FI 30mA.


Název: Re: Jak daleko může být instalován el. topný žebřík od umyvadla v koupelně?
Přispěvatel: Radek Červený 10.03.2008, 11:04
Předpokládám, že se nejedná o veřejnou budovu. Pod umyvadlem dodržte vzdálenost od svislé osy protínající hranu umyvadla 20 cm. Pokud je žebřík připojen na rozvod ÚT, pospojování proveďte na trubce pomocí svorky Bečov. Pokud není, pospojováním nic nezkazíte, i když by se dal žebřík považovat za izolovaně uložený. Zamyslete se nad skrytým svodem pro topnici žebříku z instalační krabice v trubce pod obklady dolů k topnici a spínání dvoupólovým vypínačem nebo prostorovým termostatem. Je to vzhledově hezčí a uživatelsky pohodlnější.


Název: Re: Jak daleko může být instalován el. topný žebřík od umyvadla v koupelně?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 10.03.2008, 13:04

  • Odpovědi na všechny otázky jsou v ČSN 33 2000-7-701 edice 2.

  • Umývací prostor byl v této ČSN zrušen, tak si to dejte k umývadlu jak chcete.
  • V koupelně se neprovádí přizemnění, ale místní pospojování (nemusí být nutně ani "přizemněné") a v případě sušáku ručníku/vytápění koupelny, kdy je spotřebič zapojen do zásuvky, tak s ničím už pospojován být nemusí, pokud je upevněn tak, že na něj nemůže být zavlečeno napětí z jiného zdroje, tj. je upevněn izolovaně, třeba na zdi.
  • Vzdálenost od vany 1,8 m je více než dostatečná, tak není žádný problém.
Poznámka: sušáky ručníků většinou fungují i jako topení v koupelbně a jejich příkon bývá standartně 500W a jsou opatřeny termostatem.


Název: Re: Jak daleko může být instalován el. topný žebřík od umyvadla v koupelně?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 10.03.2008, 13:12
To: Radek Červený

Kdyby mi na, komaxitem natřený, el. sušák ručníků dal někdo "svorku Bečov",  tak ho přerazím!!
Potrubí ÚT už samo o sobě musí být spojeno s pospojováním, a radiátory se taky nespojují.
Umývací prostor a tím nějakých 20 cm od umývadla je už historie - viz ČSN 33 2000-7-701 edice 2


Název: Re: Jak daleko může být instalován el. topný žebřík od umyvadla v koupelně?
Přispěvatel: Radek Červený 10.03.2008, 13:58
svorku na sušák opatřený komaxitem dá jen hlupák a na přívodní potrubí neesteticky jen nešika. Nevím, podle které kategorie usuzujete. I pospojování topení lze v koupelně udělat hezky a esteticky.  Jinak v koupelně pospojováním se dosáhne stejného potenciálu. Stejný potenciál nedosáhnu tím, pokud jeden předmět pospojínm v koupelně a druhý ( ÚT ) v kotelně.


Název: Re: Jak daleko může být instalován el. topný žebřík od umyvadla v koupelně?
Přispěvatel: Jan Alin 10.03.2008, 14:34
Umývací prostor a tím nějakých 20 cm od umývadla je už historie - viz ČSN 33 2000-7-701 edice 2

To je sice pravda ale je taky třeba si zjistit proč a co se s tím bude dělat. Umývací prostor se vrátí  ;),  nepřijde s ním sice zákon ani Kolaloka ale při následné revizi by to mohlo způsobit občas nedorozumění.  o:-)

Umývací prostory budou řešeny v novém vydání ČSN 33 2130 které se teprve připravuje. Jejich rozsah by měl zůstat jako v ČSN 33 2000-7-701/1997.


Název: Re: Jak daleko může být instalován el. topný žebřík od umyvadla v koupelně?
Přispěvatel: Miloš H. 10.03.2008, 16:15
 (poklona) , když nechám mezeru 20cm, chybu neudělám... Co se týká pospojování, jediné, s čím bych mohl v koupelně radiátor (bez připojení na TV) pospojovat, je ochranný oplet podlahového topení - mám?


Název: Re: Jak daleko může být instalován el. topný žebřík od umyvadla v koupelně?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 10.03.2008, 16:26
To: Jan Alin

Možná se umývací prostor vrátí a s ním přijde i zákon, ale instalace se teď dělají podle teď platných ČSN.
 o:-)

To: Miloš H.
Samozřejmě žádnou chybu neuděláte a pokud je tam místo, tak těch 20 cm dodržte, aspoň na sušák nebude prskat voda, při mytí rukou v umývadle.