Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa => Téma založeno: ladislav ministr 09.03.2008, 12:38



Název: Co je to prohlášení o bezpečnosti el. zařízení?
Přispěvatel: ladislav ministr 09.03.2008, 12:38
Prováděli jsme vyčištění efektových světel připojených euro šňůrou-3vodiče. Majitel budovy a ef. světel, po nás chce "prohlášení o bezpečnosti el. zařízení" dle normy ČSN 331500 čl. 2.7. Nevíte někdo, co po nás vlastně chce?


Název: Re: Co je to prohlášení o bezpečnosti el. zařízení?
Přispěvatel: Kamil Novák 09.03.2008, 12:51
 (norm)
Citace
ČSN 33 1500 čl.2.7 :
Elektrické zařízení nebo jeho části, na kterých byly v průběhu jejich užívání provedeny práce charakteru oprav, které mohou mít vliv na bezpečnost, je možno dále provozovat jen tehdy, jestliže stav el. zařízení nebo jeho části byl provšřen kontrolou a o kontrole byl vyhotoven záznam s podpisem pověřeného pracovníka.
  (norm)

Je otázka má-li vyčištění charakter opravy,  která by ještě navíc mohla mít vliv na bezpečnost.  :-\

Za další je otázka, kdo má být oním pověřeným pracovníkem ?
Má ho určit majitel-provozovatel zařízení nebo subjekt, který "opravu" prováděl ?  ??

Jestliže na tom majitel zařízení trvá, doporučil bych provést minimálně kontrolu dle ČSN 33 1610, kdyby majiteli kontrolní úkony nestačily, nechte provést revizi dle zmíněné ČSN.
Za peníze samozřejmě.  ;)


Název: Re: Co je to prohlášení o bezpečnosti el. zařízení?
Přispěvatel: Štefan Beláň 09.03.2008, 12:52
TO: Ministr

Článek 2.7 hovoří naprosto jasně a srozumitelně,  že se jedná o práce charakteru oprav. Vyčistění svítidel nemůže být v žádném případě oprava.  (no)

Nevím jakým způsobem (technologií) byla svítidla čištěna, ale je určitě vhodné nechat změřit izolační stav a vypracovat krátký zápis o provedené údržbě. Dále jim můžete doporučit, aby si nechali zrevidovat svítidla podle ČSN 33 1610. ;)

P.S Než jsem dopsal odpověď,  tak kolega Novák již podstatné uvedl. Už jsme dva RT, kteří se shodli na odpovědi. 8)


Název: Re: Co je to prohlášení o bezpečnosti el. zařízení?
Přispěvatel: Miroš Jan 09.03.2008, 13:44
Kolegové Novák a Beláň, to vyjádřily velice přesně. Takže jsme 3 RT. ;)


Název: Re: Co je to prohlášení o bezpečnosti el. zařízení?
Přispěvatel: ladislav ministr 09.03.2008, 15:26
Jednalo se o vyčištění, při kterém jsme odkrytovali uživatelsky přístupné části ef.svítidla. Čištění bylo prováděno stlačeným vzduchem, štětci apod. Jedná se hlavně o čištění chladících systémů a optiky. Hraje roli i umístění sviítidel?


Název: Re: Co je to prohlášení o bezpečnosti el. zařízení?
Přispěvatel: Kamil Novák 09.03.2008, 19:37
(poklona)  vám za zájem a info.
Jednalo se o vyčištění, při kterém jsme odkrytovali uživatelsky přístupné části ef.svítidla. Čištění bylo prováděno stlačeným vzduchem, štětci apod. Jedná se hlavně o čištění chladících systémů a optiky. Hraje roli i umístění sviítidel?Ještě jednou  (poklona) . Ministr

Jak to popisujete, jedná se o klasickou údržbu. Žádné opravy.  (no)

Zmíňce o umístění nějak nerozumím. Neměl jste na mysli vnější vlivy v místě těch svítidel?
Jak můžete vidět, v textu článku 2.7 se něřeší žádné umístění nebo vlivy.


Název: Re: Co je to prohlášení o bezpečnosti el. zařízení?
Přispěvatel: raj 09.03.2008, 19:44
Jestli jste myslel umisteni v dosahu mozneho dotyku ucinkujicich, tak to zmineny odstavec normy neresi. Ale jak psali kolegove prede mnou: Hloupost zakazniku je nejlepe prevest na jejich penize. Kdyz si vzpomenu s cim jsme na zabavach hrali a jak vypada(la) instalace na parketech ... divim se ze jsem zivej ...   


Název: Re: Co je to prohlášení o bezpečnosti el. zařízení?
Přispěvatel: Miroslav Škop 09.03.2008, 20:19
TO: Ministr

Nevím jakým způsobem (technologií) byla svítidla čištěna, ale je určitě vhodné nechat změřit izolační stav a vypracovat krátký zápis o provedené údržbě. Dále jim můžete doporučit, aby si nechali zrevidovat svítidla podle ČSN 33 1610. ;)

Jen bych upozornil že u světel tohoto charakteru bych byl velmi opatrný na měření izolačního stavu . 


Název: Re: Co je to prohlášení o bezpečnosti el. zařízení?
Přispěvatel: Štefan Beláň 09.03.2008, 20:41
Jen bych upozornil že u světel tohoto charakteru bych byl velmi opatrný na měření izolačního stavu. 

TO: Škop

Asi máte pravdu, nemohu to osobně posoudit, protože nemám k dispozici žádnou technickou dokumentaci výrobců efektivních svítidel. :'(

Předpokládám, že každý,  než začne provádět měření izolačního stavu nebo provádět revizi, se předem seznámí s podklady od výrobce. (norm)


Název: Re: Co je to prohlášení o bezpečnosti el. zařízení?
Přispěvatel: ladislav ministr 09.03.2008, 21:12
Efektová svítidla jsou umístěna v klimatizované multifunkční  hale, jsou ovládána pomocí DMX protokolu počítačem a jsou ve výšce cca 15m.
Jsou přístupná jen z horolezeckého úvazu a jejich cena je cca 250 000.-kč. Při čištění je nutno je demontovat a po výkonu zase namontovat, nastavit a zkalibrovat pro synchroní navigaci laserem. Čištění je prováděno dle instrukcí výrobce uživatelsky.


Název: Re: Co je to prohlášení o bezpečnosti el. zařízení?
Přispěvatel: Jan Alin 09.03.2008, 22:19
Při čištění je nutno je demontovat a po výkonu zase namontovat, nastavit a zkalibrovat pro synchroní navigaci laserem. Čištění je prováděno dle instrukcí výrobce uživatelsky. Díky za Vaše názory. Ministr

Pokud je to takhle tak jste zřejmě demontáží a opětovnou montáží provedl zásah který mohl narušit bezpečnost a pak je potřeba provést revizi. Tím vyhovíte požadavku provozovatele a zároveň zajistíte že vše je dle požadavků norem. Pozor na výběr revizního technika, ne každý se v této oblasti dostatečně orientuje. Připravte mu také k revizi veškerou dokumentaci výrobce svítidel a celé osvětlovací soustavy.