Název: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Aleš Marek 08.03.2008, 15:44 Má smysl jistit čerpadlo (jednofázové 0,5KW s vestavěnou tepelnou ochranou) motorovým třífázovým jističem?
Bude to mít nějaký praktický význám, nebo stačí pouze klasický jednofázový jistič? Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.03.2008, 16:12 Čerpadla která mají vestavěnou ochranu proti přetížení (přehřátí) se jistí pouze proti zkratu. V tomto případě pro 1f čerpadlo 0,5kW stačí jistič s charakteristik ou "C" 1x6A. :)
Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Aleš Marek 08.03.2008, 16:29 (poklona) , já jen že ten motorový jistič mám, tak byla úvaha ho použít. Takže pokud ho tam místo 1x6C dám , tak nic nepokazím.
Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.03.2008, 16:37 Nepokazíte (no), jen trochu zamlžíte situaci ostatním uživatelům, případně reviznímu technikovi.
Určitě bude vhodné upozornit na tento stav vhodným popisem u jističe a doplněním skutečnosti do schéma zapojení rozváděče. ;) Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 08.03.2008, 16:45 Co to je za čerpadlo? Většinou u těchto čerpadel vypíná pouze pomocný kontakt, takže je třeba nějaký spínací prvek /stykač apod./.
Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Aleš Marek 08.03.2008, 17:08 čerpadlo je kalovka do jímky, http://www.e-cerpadla.cz/kalove-cerpadlo-hcp-bf-05u-230v-pi-6089.html (http://www.e-cerpadla.cz/kalove-cerpadlo-hcp-bf-05u-230v-pi-6089.html),
samozřejmě že ho bude spínat stykač.(automatika bude řešena pomocí LOGO Siemens) Původní úvaha byla použít tento typ čerpadla, ale ve třífazovém provedení. Po problémech s elektřinou minulý týden po vichřici, však bude praktičtější jednofázové. Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Kutil_tim 08.03.2008, 17:47 Doporučuji použít třífázové provedení. Všeobecně třífázové motory více vydrží a nepotřebují rozběhový kondenzátor. :)
Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Aleš Marek 08.03.2008, 18:01 No, já taky bych preferoval raději třífázové, ale jedno fázové se dá napíchnout třeba na centrálu, nebo na UPS, prostě pro mou potřebu to bude praktičtější. Sice se to stalo poprvé za 10 let, ale .... Minulý víkend když řádila EMA, tak jsme byli bez elektriky od cca 12:30, do půlnoci. Jenže oni zapli jen jednu fázi ?, (234,170,64V) bylo u nás na vesnici až do 8 hodin do neděle, potom to laskavě alespoň vypli a další tři hodiny jsme byli úplně zase bez. Takhle jsem alespoň na honem v noci přepojoval jedno čerpadlo co mám ve sklepě na jiný zásuvkový okruh, protože musím odčerpávat vodu ze sklepa.
Takže proto vidím asi to jednofázové jako lepší pro tyto podmínky. Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Jura Krikl 08.03.2008, 20:03 Jenže oni zapli jen jednu fázi ? Jedna faze nemohla čerpadlu, pokud je spravně zapojene, ubližit.Se 2ma fazemi už je problem, ale pokud jej mate dobře odjištěne, tak žadny problem nehrozi. Měl by vybavit jistici prvek. Třifazove řešení je rozumnější, už vzhledem k rozložení zatížení fazí, ale i pro motor, Kondenzator sice pomuže, ale musi byt dobře spočitaný. Věnoval bych se spíše ochraně motoru než vymněně za 1 faz. Pokud bude problem na siti, nepomuže Vam ani jednofaz. Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Aleš Marek 08.03.2008, 20:20 Jedna faze nemohla čerpadlu, pokud je spravně zapojene, ubližit. Se 2ma fazemi už je problem, ale pokud jej mate dobře odjištěne, tak žadny problem nehrozi. Měl by vybavit jistici prvek. Třifazove řešení je rozumnější, už vzhledem k rozložení zatížení fazí, ale i pro motor, Kondenzator sice pomuže, ale musi byt dobře spočitaný. Věnoval bych se spíše ochraně motoru než vymněně za 1 faz. Pokud bude problem na siti, nepomuže Vam ani jednofaz. Ne , teď si nerozumíme, to čerpadlo o kterém jsem psal (ve sklepě ) již mám a je jednofázové, malá ponorka na vodu která prosakuje. Protože je jednofázové a šla nám naštěstí alespoň jedna fáze (i když ne ta na kterou je čerp. zapojeno) tak jsem jen natáhl prodlužovačku s okruhu který byl v tu chvíli v pořádku a mohl jsem čerpat. Čerpadlo na které jsem se ptal původně bude letos teprve instalováno v přečerpávací jímce splaškové kanalizace do čov. Ta jímka je svým způsobem omezená velikostně a v případě takového výpadku který nastal (sice mimořádně) tak by už byl velký problém kam se "sra**mi". V případě třífázového čerpadla neřešitelný, ale jednofázové se už dá nějak provizorně zprovoznit třeba přes nějaký měnič+aku s auta, centrálu...Pro to ta úvaha změny čerpadla, cenově to vychází nastejno, rozšířenější je však to jednofázové i proto, že jsou některé typy vybaveny rovnou plovákem. Já regulaci hladiny budu řešit automatem, takže v tomhle nejsem omezen. Jinak v reálu to čerpadlo bude čerpat max. cca 200l vody za den (tak asi na 5x) kvůli nátoku do čov Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: kbulda 08.03.2008, 22:58 Diskuse na podobné téma.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6862.msg46582.html#msg46582 Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Miroš Jan 09.03.2008, 20:41 TO Marek.
Takže k původnímu dotazu. Ano má cenu použít MS pro čerpadlo. ;) Název: Re: Má smysl jistit jednofázové čerpadlo třífázovým motorovým jističem? Přispěvatel: Václav 3 13.03.2008, 09:19 Jenže oni zapli jen jednu fázi ?, (234,170,64V)
Nezapnuli! Jedná se o poruchu na přívodu 22kV k DT ve Vaší vsi. Síť 22 kV je izolovaná sít zapojená do trojúhelníka, a výpadek jedné fáze (přetržení vodiče vrchního vedení) způsobí, že v jedné fázi nn (230/400) je napětí proti zemi v normě a ve dvou dalších fázích jsou napětí menší a jejich součet dává dohromady zhruba 230V ( může být třeba 115 + 115, nebo jak píšete Vy 170 + 64, záleží to na zatížení jednotlivých fází nn na daném DT) a hlavně hrozí poškozemí 3F motorů, protože ztrátou napětí na jedné fázi vn 22 kV se ztratí fázový posuv 120 stupňů mezi fázemi na nn. |