Název: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Josef Ševčík 03.03.2008, 21:17 Je možné připojit nově instalované zařízení na starý rozvod? Nové zařízení má být připojeno pětivodičově, ale v domě je stará instalace pouze čtyřvodičová. Jedná se o tepelné čerpadlo s venkovní jednotkou. Kabel je CYKY 4Bx2,5 a je jištěn jističem ITV 20A. Díky za rady.
Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 03.03.2008, 23:40 Na nové zařízení doporučuji kabel pětivodičový dle výrobce a jeho připojovacích podmínek. ;)
Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Kamil Novák 03.03.2008, 23:49 Bez ohledu na to, o jaké zařízení se jedná, připojte jej tak, jak to výrobce uvádí v návodu. (!)
Jakákoli odchylka od návodu se může vymstít v podobě ztráty záruky a další odpovědnosti výrobce. :'( Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Lakatos 04.03.2008, 00:12 To ce TN-C-S a je to ....Stejnak ji budete muset v budoucnu nechat předělat..
Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 04.03.2008, 09:42 To Ševčík: Samozřejmě, optimální je v souladu s předpisy vytvořit pevný přívod TN-S. To ale jistě půjde snadno vpřípadě, že je buďto příslušný rozvaděč nejlépe přímo z druhé strany zdi a nebo jen o kousek vedle, případně také, že zrovna hodláte instalaci rekonstruovat. V opačném je relativně nejschůdnější cestou namísto původní 4p zásuvky osadit rozvodnou krabičku (např. 8101 KOPOS), viz str. 18 http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf a z té vyvést jak 4p tak 5p zásuvku. Kompatibilita je sice zaručena, bezpečnost však zůstává na úrovni stávající instalace ochrany nulováním. Správné řešení vyžaduje pětižilový přívod a proudový chránič 30mA. Berte toto jako nouzové řešení, neodpovídající současným předpisům a z toho pramenící možné důsledky, v lepším případě jen neuznané záruky. Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Josef Ševčík 04.03.2008, 19:51 Pro upřesnění mého dotazu přikládám nákres provedení připojení tepelného čepradla, které se skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Vše je připojeno pevně a zařízení je namontováno také napevno. Pro přívod bylo použito kabelu Cyky 4Bx2,5, který napájí elektrokotel 9KW již 20 let a je ojištěn jističem ITV 20A/3. Napojeno v krabici Acidur v místnosti poblíž TČ. Pokud bude v provozu TČ nepoběží elektrokotel! Naměřená impedance smyčky byla 0,65 Ohmu. Prosím o vyjádření zda je toto napojení v rozporu s nějakou normou a pokud ano s jakou? Potřebuji provést revizi kvůli sazbě pro PRE.
Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Miroš Jan 04.03.2008, 20:17 TO Ševčík.
Pokud jste provedel rozdělení TN-C na TN-C-S, v té rozbočné krabici, je to špatně. V místě rozdělení soustav, je třeba vodič PE uzemnit. No a dále platí že vodič PEN, v soustavě TN-C je nejmenší průřez 10mm2 Cu. To vše najdezte v ČSN 33 2000-4-41, a dále ČSN 33 2000-5-54. Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Josef Ševčík 04.03.2008, 20:58 Pokud tedy potřebuji připojit novou zásuvku v bytě na starou dvouvodičovou soustavu s ochranou nulováním, nemohu od ní napojit další tří vodičově,aniž bych tento bod neuzemnil?
Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Miroš Jan 04.03.2008, 21:29 Možná jsem to špatně, nebo blbě popsal, tak znova.
Jestliže má výrobce TČ, ve svém požadavku připojení 5 ti vodičově, Měl jste natáhnout nový kabel z rozvaděče, a né z té krabice rozbočné. Pkodu hodláte přidat do stávajícího zásuvkové okruhu, další zásuvky, zapojte je dvouvodičově, a né trojvodičově. Samozřejmě bych vám doporučil použít kabel 3C. V žádnék případě to Nemůžete udělat tak jak popisujete. (no) Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Josef Ševčík 04.03.2008, 21:40 Díky za tuto odpověď. Znamená to tedy z domovního rozvaděče natáhnout nový kabel Cyky 5Cx2,5, což nebude jednoduché. A pro to venkovní zařízení je nebo není nutný proudový chránič? Ještě jednou (poklona) .
Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 05.03.2008, 20:31 Zařízení s kterým budete pracovat venku je vhodné použít chránič .
Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Josef Ševčík 08.03.2008, 21:34 Představte si, že potřebuji připojit nově koupený elektrický sporák. Ten se má připojit také pětivodiči, ale běžné instalace v domácnostech mají pouze čtyři. Musím tedy tahat odněkud nový kabel? Každý si to stejně připojí na to co mu kouká ze zdi. A k čemu je potom soustava TN-C-S ??
Název: Re: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)? Přispěvatel: Miroš Jan 08.03.2008, 21:48 Pokud jste tam měl sporák již dříve, není problém, lze připojit.
Vše je o tom jaký příkon měl ten původní sporák a jaký má příkon nový sporák. Pokud mě paměť neklame, starý sporák měl cca 7,5kW. Čili pokud má nový cca 7,5kW do 8 kW lze připojit. Pokud Jste ale sporák neměl, je třeba nový kabel z bytové nebo domovní rozvodnice. :) |