Název: Jaké jsou podle vás vypínací časy chráničů? Přispěvatel: Miroslav Zuna 29.02.2008, 06:39 Na webové stránce výrobce chráničů a jističů BONGEA http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranice_100a.htm
je uvedeno o vypínacím času chrániče ttoto: Vypínací čas nesmí být podle normy delší než 300 ms Naše rychlosti vypnutí jsou obvykle tyto: * 30 mA v rozsahu od 15 ms do 30 ms * 100 mA v rozsahu od 15 ms do 40 ms * 300 mA v rozsahu od 15 ms do 45 ms Dle mého názoru je správně 200 ms.dočlo ke změně? Název: Re: Nové normy a změny norem Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 29.02.2008, 07:54 Je nutno rozlišit časy požadované ČSN 33 2000-4-41 a požadavky normy která stanovuje výrobní požadavky na chrániče. Např.katalog Moeller str.92.
Název: Re: Nové normy a změny norem Přispěvatel: Miroslav Zuna 29.02.2008, 11:19 Díky Vláďo za informaci.Měl jsem dosud za to,že vypínací čas 0,2s odpovídá jm.reziduálním u proudu.
|