Název: Myslíte si, že svetelný obvod může byt spojený v krabici s dalšími? Přispěvatel: Miroslav Figura 24.02.2008, 16:22 Čo si myslíte o takomto riešení?
Združený obvod pre osvetlenie 5Cx1,5 je v krabici pripojený s dalšími dvomi združenými svetelnými obvodmi na viacžilový kabel (asi19x1,5)a cez tento viacžilový kabel je to pripojené do rozvadzača. Stredné vodiče združených obvodov sú v19žile vedené samostatne, ochranný je spoločný. V tomto prípade asi nejde o výmysel projektanta. Název: Re: Čo si myslíte o takomto riešení?Združený obvod ... Přispěvatel: Jura Krikl 24.02.2008, 16:34 Pravděpodobně se jedná o z rozvaděče ovladané osvětlení. Jak je to jištěné?
Název: Re: Čo si myslíte o takomto riešení?Združený obvod ... Přispěvatel: Miroslav Figura 24.02.2008, 16:44 Každý združený obvod 3-faz. ističom,ovládané 3-faz. stykačom.
Název: Re: Čo si myslíte o takomto riešení?Združený obvod ... Přispěvatel: Jura Krikl 24.02.2008, 17:34 To co popisujete, nema se združeným obvodem nic společnýho. Je to prasárna. V jednom kabelu mate 3 3fazové obvody? Nepřípustné.
Název: Re: Čo si myslíte o takomto riešení?Združený obvod ... Přispěvatel: Štefan Beláň 24.02.2008, 18:36 Naprosto souhlasím s vyjádřením kolegy Krikla. :)
V popisu je i porušení ČSN a zásad pro spojování obvodů. >:( V odbočovací krabici se smí spojovat pouze jeden obvod - 1fázový nebo 3fázový. (norm) |