Název: Myslíte si, že svetelný obvod může byt spojený v krabici s dalšími?
Přispěvatel: Miroslav Figura 24.02.2008, 16:22
Čo si myslíte o takomto riešení?
Združený obvod pre osvetlenie 5Cx1,5 je v krabici pripojený s dalšími dvomi združenými svetelnými obvodmi na viacžilový kabel  (asi19x1,5)a cez tento viacžilový kabel je to pripojené do rozvadzača.
Stredné vodiče združených obvodov sú v19žile vedené samostatne, ochranný je spoločný.
V tomto prípade asi nejde o výmysel projektanta.


Název: Re: Čo si myslíte o takomto riešení?Združený obvod ...
Přispěvatel: Jura Krikl 24.02.2008, 16:34
Pravděpodobně se jedná o z rozvaděče ovladané osvětlení. Jak je to jištěné?


Název: Re: Čo si myslíte o takomto riešení?Združený obvod ...
Přispěvatel: Miroslav Figura 24.02.2008, 16:44
Každý združený obvod 3-faz. ističom,ovládané 3-faz. stykačom.


Název: Re: Čo si myslíte o takomto riešení?Združený obvod ...
Přispěvatel: Jura Krikl 24.02.2008, 17:34
To co popisujete, nema se združeným obvodem nic společnýho. Je to prasárna. V jednom kabelu mate 3 3fazové obvody? Nepřípustné.


Název: Re: Čo si myslíte o takomto riešení?Združený obvod ...
Přispěvatel: Štefan Beláň 24.02.2008, 18:36
Naprosto souhlasím s vyjádřením kolegy Krikla.  :)
V popisu je i porušení ČSN a zásad pro spojování obvodů. >:(
V odbočovací krabici se smí spojovat pouze jeden obvod - 1fázový nebo 3fázový. (norm)