Název: Je správne pripojenie dalších rozvádzačov kablom CYKY 4Bx4 ... Přispěvatel: Miroslav Figura 24.02.2008, 16:06 Je správne pripojenie dalších rozvádzačov kablom CYKY 4Bx4 (podľa technickej dokumentácie) z rozvadzača sieť TN-C-S,ked v pripojených rozvadzačoch pre MaR a vzduchotechnik u sa sieť TN-C mení na TN-S,stredný vodič(modrý) je použitý v ovládacích obvodoch.Môj názor je použiť 5Cx4,lebo vodič PEN kabelu CYKY4Bx4 nesplňa požadovaný minimálny prierez.
Název: Re: Je správne pripojenie dalších rozvádzačov kablom CYKY 4Bx4 ... Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.02.2008, 16:14 Je to skutečně dost hrubá závada.
Jednak z TN - S už nelze udělat TN - C, dále není splněn minimální průřez vodiče PEN, tak jak jste správně uvedl (10 mm2 u Cu a 16 mm2 u Al). CYKY 5Cx 4 bude nejjednoduší řešení. Název: Re: Je správne pripojenie dalších rozvádzačov kablom CYKY 4Bx4 ... Přispěvatel: Miroš Jan 24.02.2008, 22:20 TO : Figura.
Kolega Hasala vám to popsal velice přesně. Kabel CYKY 5C x 4mm2, je ten správný. Apropo to je ta ovladačka MaR dělaná vodičem N ? Nějak se mě to nezdá. ?? |