Název: Kdy je nutno kontrolovat podmínku-vzorec - dle ČSN 332000-4-41 čl.411.4.1 ? Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 19.02.2008, 10:50 Jedná se o podmínku dle které Rb/Re je rovno nebo je menší než 50V/Uo-50 V. Kdy je nutno provést výpočet Re ?
Název: Re: Kdy je nutno kontrolovat podmínku-vzorec - dle ČSN 332000-4-41 čl.411.4.1 ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.02.2008, 12:22 Je to v tom článku. Rozumím tomu tak, že provozovatel napájecí sítě. Tzn. místně příslušný distributor, nebo u vlastního trafa provozovatel. Chápu to jako silové rozvody nn a instalaci v objektu. Ta podmínka platí pro silové rozvody.
Odpor Rb odpor uzemnění sítě zemniče měřené paralelně - v síti TN zřejmě postaru "celkový zemní odpor nulovacího vodiče" Re je zřejmě myšlen odpor uzemnění nepospojované kovové části na el.zařízení nebo v jeho blízkosti. Název: Re: Kdy je nutno kontrolovat podmínku-vzorec - dle ČSN 332000-4-41 čl.411.4.1 ? Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 19.02.2008, 12:37 Původně otázka zněla za jakých konkrétních podmínek případně situacích bude při projektování,montáži a revizi používat tento vzorec ?
Název: Re: Kdy je nutno kontrolovat podmínku-vzorec - dle ČSN 332000-4-41 čl.411.4.1 ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.02.2008, 13:05 Asi to bude jedno z měření při výchozí nebo pravidelné revizi v takové síti. Např. při výskytu větších vodivých částí v blízkosti vedení se musí zkontrolovat jejich uzemnění. Taky si přečtěte pozn.2 na str.40 normy.
Název: Re: Kdy je nutno kontrolovat podmínku-vzorec - dle ČSN 332000-4-41 čl.411.4.1 ? Přispěvatel: Baloun Miloslav 19.02.2008, 16:01 Toto ustanovení normativu se používá u sítí, kdy může dojít ke spojení fázového vodiče a země. Napětí vyvolané poruchovým proudem na neživých částech připojených na ochranný vodič by mohlo přesáhnout smluvní hodnotu 50V vzhledem k zemi. Jedná se zejména o venkovní rozvodné sítě. Vztah lze snadno odvodit z podobnosti trojúhelníku při vzdáleném zkratu.
Název: Re: Kdy je nutno kontrolovat podmínku-vzorec - dle ČSN 332000-4-41 čl.411.4.1 ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.02.2008, 17:52 ...Napětí vyvolané poruchovým proudem na neživých částech připojených na ochranný vodič by mohlo přesáhnout smluvní hodnotu 50V vzhledem k zemi. Jedná se zejména o venkovní rozvodné sítě. Vztah lze snadno odvodit z podobnosti trojúhelníku při vzdáleném zkratu. Asi jste se uťuk. Jedná se právě o hmoty nepřipojené, ale uzemněné. Pokud máte tu normu koukněte na tu str.40.Název: Re: Kdy je nutno kontrolovat podmínku-vzorec - dle ČSN 332000-4-41 čl.411.4.1 ? Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 20.02.2008, 07:25 Stranu 40 a poznámku jsem si přečetl.Předtí m jsem provedl svůj výpočet s tím,že jsem dosadil za Rb=2 ohmy.Z uvedeného vzorce mi vyšlo,že hodnota Re je rovna nebo větší než 7,4 ohmu.
Chtěl bych znát nějaký konkrétní případ ,kdy by bylo nutné při revizi případně projektování tohoto vzorce použít v ČR. Napadlo mne to po přečtení článku ze dne Datum: 8.10.2007 Autor: Ing. Michal Kříž Zdroj: Elektroinstala tér 4/2007 ,kde je v úvodu uvedeno Nová norma je, v návaznosti na mezinárodní normu, nově uspořádaná, předpokládám že i uživatelé normy budou sdílet názor, že logičtěji a účelněji než předchozí dvě vydání. Název: Re: Kdy je nutno kontrolovat podmínku-vzorec - dle ČSN 332000-4-41 čl.411.4.1 ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.02.2008, 08:54 Doslovný návod na každou situaci asi v žádné normě nenajdeme. Ani Ing.Kříž není jasnovidec.
Podle mého soudu by se mohlo jednat např. o takovéto příklady. Vedení nad nebo v blízkosti souvislého zábradlí, nadzemním potrubním vedením, lampy VO, atd, atd... Ten minimální odpor 7,5 Ohmu chápu tak, že nesmí být nižší. Podmínce nerovnosti pro 230V ve vzorci vyhovuje už jen odpor nad 7,5 Ohmu. Podle toho bych tedy vyvozoval, že v případě nižšího odporu je nutno pospojovat s PEN popř. PE sítě. Název: Re: Kdy je nutno kontrolovat podmínku-vzorec - dle ČSN 332000-4-41 čl.411.4.1 ? Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 20.02.2008, 10:45 Asi to takto vymysleli tvůrci normy,asi by se to dalo vyjádřit česky trochu jinak,ale překlad je překlad .I tak d ě k uj i za nasměrování.
|