Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: martin n. 18.02.2008, 11:00



Název: Jakým způsobem se provádí přifázování elektrárenského generátoru na rozvodn
Přispěvatel: martin n. 18.02.2008, 11:00
Jakým způsobem se provádí tzv. přifázování elektrárenskéh o generátoru na rozvodnou síť?


Název: Re: Jakým způsobem se provádí přifázování elektrárenského generátoru na rozvodn
Přispěvatel: Jan Němec 18.02.2008, 12:34
Až se dostane do synchronních otáček, připojí se k síti. Trochu sklouzne aby se dostal na stejnou frekvenci a je to.


Název: Re: Jakým způsobem se provádí přifázování elektrárenského generátoru na rozvodn
Přispěvatel: Jura Krikl 18.02.2008, 12:39
Pomocí fazování a to bud "na světlo" nebo "na tmu". Zkusim pohledat schema. Fazování na tmu mam v hlavě, na světlo už si přesně nevzpomenu.
Na tmu se připojí paralerně na svorky připojení na sít žaárovky a zmněnou otáček se nastaví synchronní otáčky. žarovky zhasnou a pak se to muže připojit k síti. Ty žarovky vlastně indikuji rozdíl napětí mezi generátorem a sítí.  :-X


Název: Re: Jakým způsobem se provádí přifázování elektrárenského generátoru na rozvodn
Přispěvatel: Josef Drda 18.02.2008, 13:44
pouze doplním kolegu o schema fazování na tmu


Název: Re: Jakým způsobem se provádí přifázování elektrárenského generátoru na rozvodn
Přispěvatel: Miloslav Janoušek 18.02.2008, 16:05
Dneska elektronicky, automaticky.


Název: Re: Jakým způsobem se provádí přifázování elektrárenského generátoru na rozvodn
Přispěvatel: Pavel Draštík 18.02.2008, 21:20
Jaký je to generátor synchronní nebo asynchronní


Název: Re: Jakým způsobem se provádí přifázování elektrárenského generátoru na rozvodn
Přispěvatel: Petr Doležal 18.02.2008, 22:02
Dotaz je na elektrárenský generátor, tak to bude nepochybně synchronní generátor s budičem. Popisovaný princip v předešlých příspěvcích je sice správný, ale přes žárovky u těchto komplexů ani náhodou. Jak píše kolega Janoušek, přifázovávání zajišťují elektronické ochrany se synchronizační m modulem. Tento synchron nesleduje jen hodnotu veličin, ale také jejich dynamiku, čili změny parametrů v čase a vypočítat okamžik připojení a vyslat povel k zapnutí generátoru k síti tak, aby nenastal elektrický a mechanický ráz. Výpínač má totiž také nějaký ten reakční čas několik desítek msec.


Název: Re: Jakým způsobem se provádí přifázování elektrárenského generátoru na rozvodn
Přispěvatel: dolac 18.02.2008, 22:28
Ak sa dobre pamätám tak postup so žiarovkou sme nepraktizovali ani na labáku v škole. Tam sme regulovali a merali napätie, frekvenciu a fázu a až keď bolo všetko OK, tak sme synchrónny generátor prifázovali.