Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: BARIK 14.02.2008, 17:06



Název: Je dobře zapojení za tím třífázovým chráničem na přiloženém obrázku?
Přispěvatel: BARIK 14.02.2008, 17:06
Je dobře zapojení za tím třífázovým chráničem na přiloženém obrázku mě se nezdá to zapojení na PE a N.


Název: Re: Je dobře zapojení za tím třífázovým chráničem na přiloženém obrázku?
Přispěvatel: Radek Kroutil 14.02.2008, 17:37
Schéma zapojení je špatně, ale i to, že vodič PE nesmí být vypínán. To je co, ty spínací kontakty na PE? Kabel ke světlu v ochranné trubce být nemusí, pokud je použit nehořlavý kabel z důvodu dřevěné konstrukce. Ale tu trubku bych tam nechal z důvodu možného výměnu kabelu.


Název: Re: Je dobře zapojení za tím třífázovým chráničem na přiloženém obrázku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.02.2008, 18:10
Celé schéma je chybně.   (doh)
Podle mne se nejedná o vypínání vodiče PE, ale o přívod na 4.pól chrániče z vodiče PEN. Místo označení PE má byt asi PEN. Napojení vodičů PE a N do zásuvek a svítidla je také nesmyslné a chybné. :o

TO: BARIK

Koukněte se do nějakého katalogu Moeller, ABB, Merlin-Gerin apod. Na konci jsou schéma zapojení.
Naučte se základy kreslení!  :(


Název: Re: Je dobře zapojení za tím třífázovým chráničem na přiloženém obrázku?
Přispěvatel: Lakatos 14.02.2008, 18:20
Koukám na to a vůbec se v tom nevyznám (zle).Npasl bych že chránič je nejlehčí věc co se týče zapojení Fáze 123 a N...A pokud tam dáváte PE,tak by mě zajímalo kam ho tam dáváte jinak nevím..


Název: Re: Je dobře zapojení za tím třífázovým chráničem na přiloženém obrázku?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.02.2008, 20:41
TO BARIK.

Nééé, není to dobře.  >:(


Název: Re: Je dobře zapojení za tím třífázovým chráničem na přiloženém obrázku?
Přispěvatel: Merick Kir 14.02.2008, 20:49
Celé schéma je chybně.   (doh)
Podle mne se nejedná o vypínání vodiče PE, ale o přívod na 4.pól chrániče z vodiče PEN. Místo označení PE má byt asi PEN. Napojení vodičů PE a N do zásuvek a svítidla je také nesmyslné a chybné. :o

TO: BARIK

Koukněte se do nějakého katalogu Moeller, ABB, Merlin-Gerin apod. Na konci jsou schéma zapojení.
Naučte se základy kreslení!  :(


diskuzni otazka odpovezena
zamykam