Název: Jak dokompenzovat asynchronní generátor 7,5kW
Přispěvatel: Belzebub 07.02.2008, 22:38
Jaký by jste použili kondenzátor na dokompenzaci jalového výkonu k dosažení účiníku min. 0,95 cos fí, když už je instalován kondenzátor 4 kVAr a poměr jaloviny k činné energii je cca 1,2. . Mám instalován 6 polový nový motor Siemens ,  7,5 kW  ,  který pracuje v generátorovém režimu (jedná se o vodní elektrárnu) a současně jsou připojeny tyto induktivní spotřebiče. Cívky 4 ks stykačů ,  1 ks  cívka (solenoid )  elektroventilu o spotřebě cca 10VA. Jalovou i činnou energii měřím digitálním elektroměrem . MVE reguluji tak ,aby výkon generátor byl 6-7,5 kWza hodinu. Stávající kondenzátor se připojuje k síti se spožděním max.7 sec. po připojení generátoru.


Název: Re: Jak dokompenzovat asynchronní generátor 7,5kW
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 08.02.2008, 08:36
Platíte přirážku? Předpokládám dost linární zatížení motoru, tzn. měla by postačit individuální kompenzace. Pokud nestačí stávající kond 4kVAr zkuste osadit 5kVAr, nebo osadit regulátor a provádět spínání další sekce.
Ideální poměr je takový, aby hodnota jalové spotřeby činila max.1/3 spotřeby činné. Myšleno v absolutní hodnotě.


Název: Re: Jak dokompenzovat asynchronní generátor 7,5kW
Přispěvatel: dolac 08.02.2008, 18:20
Povedal by som, že vyrábaný výkon nie je celkom konštantný, záleží na regulácii prítoku vody, ale myslím že napriek tomu by stačilo pridať 4kVAr. Je však naozaj otázné, či je vôbec potrebné kompenzovať. U nás sa pri takýchto výkonoch MVE (dokonca aj podstatne vyšších) jalovina neúčtuje. Ale čo nebolo, môže byť.         


Název: Re: Jak dokompenzovat asynchronní generátor 7,5kW
Přispěvatel: Jan Plojhar 08.02.2008, 22:20
Teoretická úvaha (neznam normy pro malé elektrárny):
Není náhodou příiš těsná kompenzace (blízko 0VAr, či mírně kapacitní) spíš na závadu? Pokud vim, pokud je k asynchronnímu stroji připojen kondenzátor takový, že pro kmitočet odpovídající otáčkám způsobuje přebytek kapacitní složky, soustava se nabudí sama a napětí je pak omezeno jen přesycováním mag. obvodu stroje (či jeho zpomalením způsobeným odběrem energie).

Nevim, jestli to není nebezpečné u MVE přípojky - u nekompenzované ho generátoru po odpojení sítě napětí okamžitě zmizí, takže se neděje napájení do sítě "v poruše",  pokud je tam kondenzátor,...


Název: Re: Jak dokompenzovat asynchronní generátor 7,5kW
Přispěvatel: dolac 08.02.2008, 22:54
Nevim, jestli to není nebezpečné u MVE přípojky - u nekompenzované ho generátoru po odpojení sítě napětí okamžitě zmizí, takže se neděje napájení do sítě "v poruše",  pokud je tam kondenzátor,...
Niečo na tom bude, avšak aj pri nevykompenzova nom stroji sa ten ihneď neodbudí a napätie počas niekoľko 100ms vyletí. MVE však musia mať aj elektromechani cký systém, ktorý pri odpojení od siete musí zatvoriť prítok vody na turbínu, ináč by hrozilo jej roztočenie na nebezpečné otáčky, nakoľko sa stroj odľahčí. A keďže sa voda zastaví, aj stroj sa zastaví.   


Název: Re: Jak dokompenzovat asynchronní generátor 7,5kW
Přispěvatel: Jan Plojhar 08.02.2008, 23:06
Re: Přetočení turbíny
Některé turbíny mají otáčky bez zátěže z principu omezené (např. Banki - 1,7*nominální, jestli se nepletu) a  pokud tyto otáčky nepřekročí max. mechnickou únosnost soustrojí, toto odstaení mít nemusí (teda aspoň ne z důvodu ochrany vlastního stroje). Ale ony 1.7*nominální už mohou být dost, aby se i "nedokompenzova ný" asynchroňák nabudil...


Název: Re: Jak dokompenzovat asynchronní generátor 7,5kW
Přispěvatel: Belzebub 09.02.2008, 03:09
  (poklona)  za odpovědi.