Název: Jaký je dovolený úbytek napětí pro VO Přispěvatel: Jan Vykoupil 06.02.2008, 18:18 Můžete mě prosím někdo poradit, jaký dovolený úbytek napětí pro venkovní osvětlení, příp. v které normě to najdu. Zrovna to zaboha nemůžu nikde najít....
Název: Re: Jaký je dovolený úbytek napětí pro VO Přispěvatel: Jan Vykoupil 07.02.2008, 09:46 OK, buď byl můj dotaz tak stupidní, že nikdo nepovažuje za nutné mi poradit nebo to nikdo netuší, což by ovšem bylo zajímavé. Nicméně, jediné co jsem našel, je v 523.N52 a to: 5% obecně a 4% pro vnitřní rozvody. Ale nezdá se mi, při záludnostech našich normalizátorů, že by na VO nebyl nějaký speciální požadavek..... . V 332000-7-714 jsem nic nenašel.
Název: Re: Jaký je dovolený úbytek napětí pro VO Přispěvatel: Petr Doležal 07.02.2008, 15:13 Nějaká zmínka o venkovním osvětlení je v ČSN 34 1610, §16148 c):
....Pokles nemá být pod 92%....musí být zaručena bezpečná funkce světelného zdroje.... Pozor ale na případné změny, nemám je k dispozici. Pravda ale je, že je to uvedeno v normě o průmyslových rozvodech. Mimochodem je to norma z roku 1963, stála tehdy 17,50, dnes 40x více 704 Kč. A to prosím, tu normu vymysleli naši otcové a pořád platí. Název: Re: Jaký je dovolený úbytek napětí pro VO Přispěvatel: Kamil Novák 07.02.2008, 18:15 Nějaká zmínka o venkovním osvětlení je v ČSN 34 1610, §16148 c): Mimochodem je to norma z roku 1963, stála tehdy 17,50, dnes 40x více 704 Kč. A to prosím, tu normu vymysleli naši otcové a pořád platí. Tohle je klasika ! To by mne zajímalo, jak se ta dnešní cena vytvořila! (zle) >:( (box) Název: Re: Jaký je dovolený úbytek napětí pro VO Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 08.02.2008, 07:10 Nejste sám, koho zajímá,jak kouzelníci (to je asi příliš slušné slovo) v ČNI tvoří ceny výtisků norem.Zejména se to týká v podstatě opisu a možná ani ne opisu,ale použití starých materiálů,jak v tomto případě.
|