Název: Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ? Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 05.02.2008, 10:35 Dotaz na ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5.
Při studiu výše uvedené normy nemohu přijít na konkrétní příklad sítě,které se týká výše uvedené ustanovení, věděl by někdo ve kterých konkrétních sítích je možno s výše uvedeným článkem počítat ? Název: Re: Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.02.2008, 12:03 Článek si vykládám tak, že např. v případě vyššího jištění se může stát, že při poruše vlivem vyšší impedance nepřestoupí poruchové napětí na neživé části 50V AC nebo 120V DC. Poruchový proud který teče nevybaví předřazené jištění. Neživá část by se mohla vlastně po tuto dobu chovat jako PEN, tzn. vede proud a napětí proti zemi na ní je dovoleno max.50V AC nebo 120V DC.
Tady už se snad nabízí starý dobrý napěťový chránič jako hlídač napětí na kostře. :D Čára vlevo článku znamená společné s mezinárodní normou tak to asi počeštíme... Název: Re: Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ? Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 05.02.2008, 13:09 (poklona) za odpověď,asi jste na tom podobně s výkladem tohoto článku jako já.Možná se dočkáme reakce jiných odborníků například zpracovatele normy.
Název: Re: Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ? Přispěvatel: Petr Doležal 05.02.2008, 14:03 (jupi)
....Možná se dočkáme reakce ..... zpracovatele normy.... Tak to jsem na diskusích ještě nezažil a že už jsem na nich cca 8 let. Bod.Název: Re: Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.02.2008, 17:59 Uvedeném článku rozumím tak, že se toto ustanovení týká zdrojů, u kterých dojde při zkratu k poklesu napětí zdroje na mez dovoleného dotykového napětí, tz. že zkratový proud bude vlivem velké vnitřní impedance zdroje nižší, než který je potřebný k samočinnému odpojení. ::)
A tak, jak je uvedeno v článku, musí se pouze kontrolovat odpojení z jiných důvodů, např. ochrana vodičů proti přetížení apod. 8) Název: Re: Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ? Přispěvatel: Baloun Miloslav 05.02.2008, 18:09 Tento článek implicitně pojednává o sítích napájených t.zv."měkkým napětím", příkladem jsou některá slaboproudá zařízení, hlídače izolace, svařovací zdroje a pod. Provozní napětí vyšší než bezpečné v době poruchy musí klesnout na požadovanou bezpečnou mez.
Název: Re: Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.02.2008, 19:28 Trochu mě tam mate ten výraz " po dobu ".
... odpojení se nepožaduje, jestliže v případě poruchy vzhledem k ochrannému vodiči nebo k zemi, je výstupní napětí zdroje po dobu podle tab.4 nebo 5s (podle toho, která přichází v úvahu) redukováno na hodnotu AC 50V nebo DC 120V nebo menší. A co dále za touto dobou? Nemělo by tam být spíše v době... Název: Re: Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ? Přispěvatel: Papco Palo 06.02.2008, 08:10 Mozete, prosim, citovat uvedeny clanok normy? Chcel by som porovnat CSN 33 2000-4-41 s STN 33 2000-4-41.
Dakujem. Název: Re: Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 06.02.2008, 08:18 411.3.2.5
Pro sítě, jejichž jmenovité napětí Uoje větší než 50V AC nebo 120V DC, se automatické odpojení v době požadované ve 411.3.2.2, 411.3.2.3 nebo 411.3.2.4 - podle toho, která doba přichází v úvahu - nepožaduje, jestliže v případě poruchy vzhledem k ochrannému vodiči nebo k zemi, je výstupní napětí zdroje po dobu podle tab.4 nebo 5s (podle toho, která přichází v úvahu) redukováno na hodnotu AC 50V nebo DC 120V nebo menší. V takových případech je nutno uvažovat o odpojení z jiných důvodů než pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Název: Re: Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ? Přispěvatel: Vladimír Huba 06.02.2008, 23:59 V Slovenskej verzii sa v čl.411.3.2.4 píše:
...ak sa výstupné napätie zdroja zníži v čase podľa tabuľky 41.1, alebo 5s... Takže termín PO DOBU je tu preložený V ČASE. Je to asi zrozumiteľnejš ie. Ale aj tak si neviem prakticky predstaviť, ako a čím odmeriam a posúdim pokles zdroja za čas 0,2 alebo 0,4s. Název: Re: Na které sítě se vztahuje ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.411.3.2.5. ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 07.02.2008, 07:46 Slovenskému překladateli se asi tiskový šotek nevloudil. Zcela jistě je myšleno trvalé snížení napětí v daném čase. Myslím si, že by to taky mohla být záležitost např. elektrocentrál nebo podobných zdrojů, kde by tento čas a napětí ohlídala elektronika.
|