Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin Šedivý 22.01.2008, 19:15



Název: Kde najdu znění vyjímky pro galerky?
Přispěvatel: Martin Šedivý 22.01.2008, 19:15
Vážení kolegové, nasměrujte mě prosím někam, kde bych nalezl přesné znění vyjímky pro instalaci koupelnových galerek v zoně 2? Posuzuje se galerka jako celek, nebo záleží na orientaci popř. umístění přístrojů uvnitř/vně? Jaké krytí by měla splňovat? Díky


Název: Re: Kde najdu znění vyjímky pro galerky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.01.2008, 19:50
TO: Šedivý

Vše je v ČSN 33 2000-7-701- ed. 2. O žádné výjimce nic nevím.  (no)

Problém je, že už nejsou stanovené podmínky pro umývací prostory, a tak se vše řídí podle prostoru a zón 0, 1 a 2 (zóna 3 již není). 


Název: Re: Kde najdu znění vyjímky pro galerky?
Přispěvatel: Milan Karvánek 22.01.2008, 23:02
Doplním kolegu Beláně... a z toho plyne, že některé galerky v některých koupelnách nelze umístit, zvláštěpak ty, které mají z boku orientovaného k vaně zásuvku  :D . Ostatně to tak bylo vždy. Nevím o existenci žádné vyjímky.


Název: Re: Kde najdu znění vyjímky pro galerky?
Přispěvatel: Jiří Středa 23.01.2008, 14:50
ČSN 33 2000-7-701, stále ještě platná, čl. 701.55N1
Další spotřebiče lze v umývacím prostoru instalovat za předpokladu, že  jsou pro  použití v   umývacím prostoru  výrobcem určeny  a jejích vlastnosti, které  použití v umývacím  prostoru umožňují, jsou  typově ověřeny.

To ale není vyjímka, pokud výrobce určí že je to pro danou zónu.... :(


Název: Re: Kde najdu znění vyjímky pro galerky?
Přispěvatel: Martin Šedivý 23.01.2008, 14:50
Pánové  (poklona) . Někde v minulých diskusích jsem zahlédl příspěvek, který zmiňoval nějakou vyjímku a tak jsem pátral a taky jsem žádnou nenešel. Ten příspěvek se mi nějak nedaří najít.