Název: Proudový chránič na zásuvkové okruhy Přispěvatel: Vladimír Pašek 15.01.2008, 17:49 .
Platí už povinnost proudových chráničů na rekonstruované zásuvkové okruhy v bytech? Název: Re: Proudový chránič na zásuvkové okruhy Přispěvatel: Martin Hrdý 15.01.2008, 17:58 PLATÍ. Viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2, platná od 1.září 2007.
Název: Re: Proudový chránič na zásuvkové okruhy Přispěvatel: Hynek Bureš 15.01.2008, 18:05 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 13.260, 91.140.50 Srpen 2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4- 41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 eqv HD 60364-4-41:2007 mod IEC 60364-4-41:2005 Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364- 4- 41:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. Nahrazení předchozích norem: S účinností od 2009-02-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-4-41 z února 2000, která do uvedeného data platí společně s touto normou. ...takže ještě to není tak horké, za rozhodující den bych považoval datum výchozí revize. Název: Re: Proudový chránič na zásuvkové okruhy Přispěvatel: Martin Hrdý 15.01.2008, 18:10 ...takže ještě to není tak horké, za rozhodující den bych považoval datum výchozí revize.To ne >:(
Rozhodující je datum vydání výkresové dokumentace skutečného provedení. Název: Re: Proudový chránič na zásuvkové okruhy Přispěvatel: Hynek Bureš 15.01.2008, 18:26 Rozhodující je datum vydání výkresové dokumentace skutečného provedení. To asi taky nebude to pravé, s ohledem na to, že na dokumentaci skutečného provedení lze napsat prakticky jakékoliv datum (ale aspoň o den dřívější než datum výchozí revize, protože revizní technik by měl mít tuto dokumentaci k dispozici). Které datum tedy bude rozhodující?P.S. Stejné datum, tedy na Hynka (1.2.) roku 2009 končí i ČSN 34 1390 (hromosvody) a s nimi je to podobné - mnozí stavebníci i dodavatelé ve snaze ušetřit nebo proto že zaspali, se budou snažit dotlačit do tohoto data instalace a hromosvody provedené podle staré normy. Tak že by třeba datum dokončení instalace? předání zakázky? uvedení do provozu? Já mám osobně kapitalistický závazek letos projektovat už podle nových norem (s drobnými výjimkami, kdy si projekt podle starých norem výslovně vyžádá zadavatel). Název: Re: Proudový chránič na zásuvkové okruhy Přispěvatel: Štefan Beláň 15.01.2008, 19:31 Souběžná platnost konči cca za rok.
Jenom nezodpovědní elektrotechnic i a projektanti se budou řídit podle normy, které už tzv."zvoní umíráček". (plc) Název: Re: Proudový chránič na zásuvkové okruhy Přispěvatel: Pavel Tesař 16.01.2008, 08:56 rozhodující den je opravdu datum výchozí revize.
Název: Re: Proudový chránič na zásuvkové okruhy Přispěvatel: Miroslav Lampart 22.01.2008, 23:33 Rád bych diskuzi doplnil:
Dle ČSN 33 20-4-47, článek 471.2.3, poznámka 3: Pokud je ochrana zajištěna samočinným odpo-jením od zdroje napájení, pak pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračující m 20 A, které jsou určeny k používání osobami jinými než znalými nebo poučenými se doporučuje za-jistit doplňkovou ochranu podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článku 415.1.1 použitím proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřekračuje 30 mA. Název: Re: Proudový chránič na zásuvkové okruhy Přispěvatel: Martin Krahulec 24.01.2008, 12:23 Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je použití doplňkové ochrany proudovými chrániči pro zásuvky do 20A které jsou užívány laiky a jsou určeny pro všeobecné použití nutnost. Výjimkou mohou být zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby (např. průmyslové provozy), nebo zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení (kancelářská nebo výpočetní technika, chladnička, tj zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod). Dále je třeba pamatovat že dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 v místnostech kde je koupací vana či sprcha musí být všechny el. obvody vybaveny proudovým chráničem. Výjimku v ČR je obvod pro pevně uložený ohřívač teplé vody. Dále dle této normy (33 2000-7-701) se chránič nevyžaduje pro tyto obvody: - u kterých je použito jako ochrany elektrickým oddělením (pro každé el. zařízení samostatně) - u kterých je jako ochrany použito SELV nebo PELV. |