Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Miroslav Škop 15.01.2008, 10:06



Název: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Miroslav Škop 15.01.2008, 10:06
Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N  .
Jaký má odpínání jističem i N význam ?

Jedná se o starou síť a já ji dál do bytu chci rozdělit jako TN - S .  I když pro jistotu do zdi zazdím kabel 5 x 10 Cu  ,  co kdyby někdy ......


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Petr Krištof 15.01.2008, 10:49
Velikost a typ jističe vám určí rozvodné závody, ale určitě to nebude typ
LSN B 25/1N.
Dvoupolové jističe se používají v podružném rozvaděči např. pro snažší vyhledání poruchy při spojení N a PE.


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Radek Kroutil 15.01.2008, 15:25
Rozvodné závody vám ve vyjádření jasně řekly, jaký typ a charakteristik u jističe. Některá RZ vyžadují i barvu páčky. Tzn: 25-3-B žlutá apod. Na výrobci nezáleží, zda je to Moeller, LSN, made in China (tu proboha ne). Stejně před podáním přihlášky potřebujete revizní zprávu, a to by RT měl postřehnout... Pokud není dělaná , ,od stolu,,


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Miroslav Škop 15.01.2008, 15:50
To se vrrr, že mi jistič osadí elektrikář z firmy s evidenčním číslem. Už mám v ruce i povolení na rozplombování rozvaděče.

Barva páčky je jasná - když chci 25 A, dostanu žlutou. Ta je docela hezká . 


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Radek Kroutil 15.01.2008, 17:14
Tak na co se teda ptáte? Jasně jsme vám odpověděli na otázku, tak co teď? Vrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrr


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Miroslav Škop 15.01.2008, 17:34
Ptal jsem se jestli jednopólový nebo dvoupólový jistič .  ;) .

Ve vyjádření od VČE jsem měl jen informaci že jistič má mít charakteristik u B . zajímalo mě to teoreticky, díky za odpověď pana Krištofa .

Mimochodem - problém SLEPICE nebo VEJCE ? Na Žádosti o vyjádření mají VČE kolonku o datu instalace oprávněnou firmou.  Jak může jakákoliv firma potvrdit správnou instalaci na žádost o umožnění této práce ?  :-\


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.01.2008, 18:16
TO: Škop

K použití 2p. jističe je nutné mít rozdělený vodič PEN na PE a N, tj. síť TN-S. A zde nastává problém s dodavatelem elektřiny. Někteří dodavatelé (hlavně PRE) požadují rozdělení PEN až za měřením (Stále nechápu proč?  :-\).

Mě osobně z profesního hlediska lépe vyhovuje 2p. a 4p. jistič a rozdělení vodiče PEN na PE a N hned na konci přípojky. Pokud Vám váš dodavatel povolí rozdělení PEN před měřením, určitě použijte 2p. jistič a/nebo "jističochránič". (jednicka)


PS: Vypínání vodiče N je předepsané pro prostory s nebezpečím požáru a výbuchu.


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Miroslav Škop 15.01.2008, 20:52
JJ, rozumím. Uvidím co mi dovolí. V tuto chvíli jsou všechny rozvody v domě "postaru" a hliníkem.  Jak jsem již napsal, nechám od elektroměru na chodbě zazdít do bytu kabel 5C 10 Cu a snad mě do budoucna ani po teoretické rekonstrukci všech rozvodů nic nepřekvapí. 5x proto kdybych si náhodou někdy vzpoměl že 1F 25 A nestačí ani v bytě s plynem.  Zatím ale odmítám platit za navyšování A tak velké peníze.


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Miroslav Škop 15.01.2008, 20:55
p. Beláň - považuje se prostředí kde se pohybuje přítelkyně a občas potencionální tchýně za prostředí s nebezpečím výbuchu ?  ??


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Miroslav Škop 15.01.2008, 20:59
Omluva - nějak mi při psaní vypadlo oslovení z nadpisu


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.01.2008, 21:00
TO: Škop

Toto prostředí bývá velice často označováno podle ČSN 33 2000-3 jako "Zvlášť nebezpečné",  a většinou nepomůže k dosažení bezpečnosti už ani vypínání vodiče N a ani žádný proudový chránič - jenom svatba! :'( ;D

PS: Z potencionálních cizích osob se stanou osoby blízké!  (!)


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Petr Doležal 15.01.2008, 21:12
A tak jak někdy ochranu osob vyřešíme vodivým pospojováním, tak v tomto případě je to příbuzenské pospojování.


Název: Re: Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
Přispěvatel: Jan Bocek 15.01.2008, 22:59
Pane Belaň,

měl jste dělat šéfa IBP. Jako zkušební komisář na paragrafy 9 by to bylo velmi zajímavé a poučné. Ale s tím prostředím jste opravdu zabodoval a rozesmal starého elektrikáře a revizního technika, coby rentiera. Přejí vám, aby i nadále radostné srdce zkrásňovalo Vaší tvář. ;D