Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin Novák 08.01.2008, 20:48



Název: Jistic 32A na CYKY 5x2,5 - nejak se mi to nezda
Přispěvatel: Martin Novák 08.01.2008, 20:48
Potrebuju poradit. Mam pred sebou projekt, kde je pro napojeni rozvadece primotopu z hlavniho rozvadece predepsan kabel CYKY 5 x 2,5 delky cca 18m s jistenim v hlavnim rozvadeci 3 x 32A (B). Kabel bude ulozen v plastovem zlabu v soubehu s dalsimi dvema kabely 3x1,5 zanedbatelneho zatizeni pro svetla.

Nejak se mi to nezda, logika mi rika ze by tam mel byt budto silnejsi kabel, nebo jisteni 25A. Projektanta bohuzel nejblizsich 14 dni nesezenu (lyzuje) a prace nepocka. Poradi prosim nekdo?


Název: Re: Jistic 32A na CYKY 5x2,5 - nejak se mi to nezda
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.01.2008, 21:20
Pro kabel CYKY 5x2,5 mm2, uložený jak uvádíte v plastovém žlabu, je hodnota jističe proti nadproudu max. 3x20A.

Je ještě možné, že jistič B/3x32A jistí kabel pouze proti zkratu a proti přetížení (nadproudu) je jistič na konci vedení. :-\

http://elektrika.cz/jisteni-kabelu


Název: Re: Jistic 32A na CYKY 5x2,5 - nejak se mi to nezda
Přispěvatel: Agim Sejdaj 08.01.2008, 21:40
Volil bych variantu zesílení kabelu.Jištění zůstává a nic tím neskazíte.


Název: Re: Jistic 32A na CYKY 5x2,5 - nejak se mi to nezda
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 08.01.2008, 22:02
Kolik kW má ten přímotop ? Nestačí jistič B/25A ? Nebo dejte 5x4mm CYKY a můžete klidně spát ,  myslim si že o tom že dáte lepší kabel nemusíte informovat projektanta .


Název: Re: Jistic 32A na CYKY 5x2,5 - nejak se mi to nezda
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 09.01.2008, 07:27
BOHUŽEL neuvádíte příkon pro přímotopy a tak se lze jen domívat neuvedené skutečnosti:
1) jsou dále přímotopy jištěny samostatně
2) jaká bude soudobost odběru
3) nemohlo dojít k "upsání" projektanta
osobně bych volil alternativu kabel CYKY-J 5x4, a změnu bych dodatečně projednal s projektantem (PD dle skutečného provedení)


Název: Re: Jistic 32A na CYKY 5x2,5 - nejak se mi to nezda
Přispěvatel: Martin Novák 09.01.2008, 10:07
Panove. Vsem vam d_e_k_u_j_i za nakopnuti spravnym smerem. V PD byl rozvadec primotopu nakreslen jen jako "cerna skrinka" a tak jsem se podvedome soustredil jen na ten kabel a jisteni.

Dneska jsem na miste montaze otevrel dotycny rozvadec a jeho dokumentaci a zjistil, ze ma na vstupu jistic 3 x 25A a podle dalsich vyvodu a pripojenych prikonu tim kabelem skutecne vic jak 20A nepujde.

Takze tech 32A na jistici byl budto preklep projektanta, nebo snaha o jakousi "selektivitu",  jejiz smysl mi unika.  Kazdopadne do rozvadece jde jistic 3 x 25A a oprava v PD bude resena dodatecne po navratu pana projektanta z dovolene. To uz se ale snad v dotycnem objektu bude i topit...   ;)

Jeste jednou vsem  (poklona) (poklona)  (jednicka)


Název: Re: Jistic 32A na CYKY 5x2,5 - nejak se mi to nezda
Přispěvatel: Petr Doležal 09.01.2008, 10:27
A zeptejte se ho taky, proč nedal ten jistič 25A do hlavního rozvaděče na vývod a do "přímotopného " rozvaděče na vstup jen vypínač 25A.
Takhle je přejističováno a selektivitě to stejně nepomůže.

P.S. 12:30   Aha, tak to jo


Název: Re: Jistic 32A na CYKY 5x2,5 - nejak se mi to nezda
Přispěvatel: Martin Novák 09.01.2008, 11:47
V tomto ohledu je v tom projektant nevinne. Rozvadec primotopu ma v sobe i regulaci, casovou automatiku, tydenni program a dalsi veci a jde o hotovy vyrobek (i s tim jisticem na vstupu). O vhodnosti toho jistice bych mohl polemizovat (ja osobne bych tam taky dal vypinac),  ale menit jej za vypinac v hotovem vyrobku nebo rozbihat kvuli tomu jednani s vyrobcem ktery ani neni z CR neminim ...

Takze projektant zcela spravne nechtel nechat nejisteno privodni vedeni a dopado to takhle...   :(