Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Vratislav Kraus 01.01.2008, 20:59



Název: Má samostatné měření běžného osobního výtahu nějaké opodstatnění v normách?
Přispěvatel: Vratislav Kraus 01.01.2008, 20:59
Dnes je v panelových domech el.energie měřena až 4-mi elměry v jednom domě, což je při dnešních poplatcích vyhazování peněz.


Můj dotaz spočívá v tom, zda samostatné měření běžného osobního výtahu má nějaké opodstatnění v normách.

Chápu, že výtah musí mít v jištění dostatečnou selektivitu, aby nedošlo k výpadku napětí.


Název: Re: Má samostatné měření běžného osobního výtahu nějaké opodstatnění v normách?
Přispěvatel: Petr Doležal 02.01.2008, 06:33
V našem domě to je o rozúčtování nákladů, protože spodní patro výtah neplatí.
Přívod k výtahu je technicky kapitola sama pro sebe.


Název: Re: Má samostatné měření běžného osobního výtahu nějaké opodstatnění v normách?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.01.2008, 09:06
Rozúčtovávat by šlo také pomocí podružného elměru.


Název: Re: Má samostatné měření běžného osobního výtahu nějaké opodstatnění v normách?
Přispěvatel: Petr Doležal 02.01.2008, 09:32
To by jistě šlo, ale:
1. nesměl byste narazit na vola ( a že ho u nás máme),  který by podezříval ostatní, že elměr ukazuje míň a že tak vlastně doplácí na výtah, který nepoužívá
2. výtah by byl připojen na ostatní společné provozy (společný jistič před fakturačním elměrem) a to by na spolehlivosti jeho napájení nepřidalo


Název: Re: Má samostatné měření běžného osobního výtahu nějaké opodstatnění v normách?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.01.2008, 10:04
Máte jistě pravdu, elměr by se mohl nechat ocejchovat na zkušebně. Při vyhodnocení spotřeby by pak měla být započtena i vlastní spotřeba podružného elměru.
Stran společného napájení máte jistě pravdu, pokud se nejedná o požární nebo evakuační výtah je to pak otázka volby nájemníků.


Název: Re: Má samostatné měření běžného osobního výtahu nějaké opodstatnění v normách?
Přispěvatel: Jozef Halás 03.01.2008, 11:39
V norme sa hovorí,že pre výťah sa musí zriadiť samostatné napájacie vedenie napr. od hlavného rozvadzača budovy,v bytových domoch z rozvodnice spoločnej spotreby a pod.,aby prevádzka výťahu neovplivňovala prevádzku ostatných el. zariadení v budove.O samostatnom meraní nehovorí nič.


Název: Re: Má samostatné měření běžného osobního výtahu nějaké opodstatnění v normách?
Přispěvatel: Milan Karvánek 04.01.2008, 23:42
Více samostatných elektroměrů tak jak se dříve v panelácích dělalo (výtah, prádelna, světla) žádné rozumné opodstatnění nemá. Pouze snad jen jako sponzoring rozvodných závodů.
Při revizích bytových domů na to majitele upozorňuji a v řadě případů potom měření opravdu slučujeme na jediný elměr. Smozřejmě, že se to musí propočítat na optimální hodnotu hlavního jističe a všechna návazná vedení včetně toho k výtahu musí být provedena korektně v souladu s ČSN (i na tu selektivitu by mělo dojít, ale její skutečné dosažení je složitější než se může zdát a ani nyní nemusí být úplná).
S postupnými rekonstrukcemi původních výtahů dochází většinou díky moderním výtahovým strojům i ke snížení potřebného příkonu.