PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Marek Hubáček 27.12.2007, 21:46



Název: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Přispěvatel: Marek Hubáček 27.12.2007, 21:46
... jestli ochranné pospojení zapojit do svorkovnice v rozvaděči nebo do svorkovnice v krabici HOP. Dále bych se chtěl zeptat, jaká je vhodná svorkovnice do HOP, vývod základového zemniče je proveden z drátu FeZn 8mm.


Název: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Přispěvatel: Vít Hlaváček 12.03.2008, 22:10
Osobně zapojuji FeZn 8 mm do Ekvipotenciáln í svorkovnice EPS1 od firmy Elektro. Tu umístím do samostatné krabice 150x150 mm. Odtud již mám napojené veškeré pospojení, z koupelen CY4, z kotelny CY6 a do rozvaděče do PE lišty CY10. Vše samozřejmě v barvě zž. ;)


Název: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Přispěvatel: Miroš Jan 12.03.2008, 22:34
TO : Hubáček.

Ten vývod ze základového zemniče drát FreZn 8mm, je trochu málo. Měl tam být FeZn 10mm. :o


Název: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 12.03.2008, 22:38
I do koupeln tahám 6 mm zž .


Název: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Přispěvatel: Ivan Polínek 14.03.2008, 08:40
To Miroš, vodič FeZn 8mm je v pořádku, viz ČSN 33 2000-5-54 tab. 54NL a tab 54A


Název: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Přispěvatel: Miroš Jan 16.03.2008, 22:24
Kolego Polínku.

Tabulka 54.1, ČSN 33 2000-5-54, udává 10mm FeZn.


Název: Re: Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Přispěvatel: Miroš Jan 16.03.2008, 22:26
Safra, zapoměl jsem dodat, ta ČSN 33 2000-5-54, září 2007