					 Název: Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2? Přispěvatel: Hlávka 18.12.2007, 06:04 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2 (nebo spíš která zakazuje do 16mm2).  
					330220 je zrušena bez náhrady, 332000-5-54 řeší jen ochranné vodiče. Název: Re: Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 18.12.2007, 06:55 Pane Hlávko, máte snad v úmyslu např. ke svítidlu tahat kabel AYKY 2x2,5+16 a každého půl roku dotahovat šroubové spoje?  ;D :D 
					Název: Re: Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.12.2007, 07:10 ČSN 33 2000-5-52 z roku 1998!,  čl. 524.1 Průřez fázových vodičů v obvodech střídavého proudu a krajních vodičů v obvodech stejnosměrného proudu nesmí být menší než uvádí tabulka 52J. 
					Název: Re: Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2? Přispěvatel: Hlávka 18.12.2007, 07:31 krásně  za vyčerpávající odpovědi. 
					jedná se o rozšíření rozvodů VO v obci, kabel AYKY 4x10byl již zainvestován neznámým dodavatelem, ale zarazilo mě, že barevné značení bylo již černá-hnědá-šedá-zeleno/žlutá, tudíž nemůže jít o nadbytečné zásoby z dob hluboké totality. Hlávka  |