Název: Elektroměrové rozvaděče v panelových domech Přispěvatel: Květoslav Beneš 26.11.2007, 11:30 Musí být v panelových domech při výměně elektroměrovýc h rozvaděčů na schodišti použity rozvaděče s požární odolností?
Název: Re: Elektroměrové rozvaděče v panelových domech Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 26.11.2007, 12:00 Doporučuji prostudovat ČSN 73 0802 z 12/2000.
Název: Re: Elektroměrové rozvaděče v panelových domech Přispěvatel: Hynek Bureš 26.11.2007, 16:25 ...ale nerozhoduje o tom ani elektrikář, dokonce ani elektroprojekt ant, ale vždy jedině požární specialista. Čili: jde-li pouze o výměnu rozvodů, rozvaděčů a nedělá se stavební řízení a tudíž se nezpracovává požární zpráva, pak použijeme rozvody se stejnou požární odolností jako byly původní. Protipožární opatření nespočívají jen v odolnosti elektrorozvodů, ale musí řešit komplexně i další souvislosti stavebních konstrukcí, materiálů, únikových cest, větrání apod.. Formulace z ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 jsou nejednoznačné a komplikované, bezchybně rozšifrovat je dokážete právě jedině společně s požárním specialistou.
|