HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jirka Š. Svejkovský 22.11.2007, 13:19



Název: Umístění jistící skříně - která norma definuje výšku místnosti?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.11.2007, 13:19
Při revizi jsem narazil na jistící skříňku. Je v krytí IP43 a jistící prvky nejsou přístupné laikům. Na sříni nejsou ovladače. S tím problém nemám (bude volat elektrikáře). Jenže je umístěna v dřevěný boudě o velikosti domečku pro většího pejska - aby na ní nepršelo. Ať hledám, jak hledám, nenašel jsem normu, která takový stísněný prostor zakazuje. Rád bych tu skříňku viděl venku, na rámu a pod stříškou, jenom nemůžu najít ten správnej článek. Prostor před by vyhovoval, je tam tak 1m. :-\


Název: Re: Umístění jistící skříně - která norma definuje výšku místnosti?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.11.2007, 12:33
No zatím si odpovím sám. Vypadá to, že platí 80cm před rozvaděčem. Psí boudu o výšce 120 cm, kde je člověk při manipulaci s jističi ve skrčené poloze žádná norma neřeší. Asi to budu muset uznat.


Název: Re: Umístění jistící skříně - která norma definuje výšku místnosti?
Přispěvatel: Štefan Beláň 23.11.2007, 15:12
Pro začátek bych použil tyto normy. ;)

ČSN 33 2000-1, čl. 132.12 Přístupnost elektrických zařízení.
ČSN EN 60349-1 ed. 2,7.6.2.1 Přístupnost.


Název: Re: Umístění jistící skříně - která norma definuje výšku místnosti?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.11.2007, 16:00
ČSN 33 2000-1 - Elektrické instalace budov - není to budova, spíš strojní zařízení.
ČSN EN 60349-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla  :-\
Ale mrknu se do ČSN EN 60439-1, tam to asi bude  ;D
Samozřejmě, d_ěkuji za radu .