Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Mira Vacek 21.11.2007, 21:33



Název: Můžeme asi 40cm od pracovního stroje osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí?
Přispěvatel: Mira Vacek 21.11.2007, 21:33
Na stěně nám visí rozvaděč ovládající pracovní stroj.
Můžeme asi 40cm od něj osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí? Voda proplachuje materiál ve stroji a chceme mít ovládání při sobě. Rozvaděč je v provedení do deště, chránič je uvnitř. Nařizuje morma vzdálenost vody? Předem dík.


Název: Re: Můžeme asi 40cm od pracovního stroje osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí?
Přispěvatel: raj 21.11.2007, 21:45
Provedl bych pospojeni je-li voda privedena v kovovych trubkach a sel od toho. My vodou chladime vykonove soucastky galvanicky spojene se siti a taky to musi jit. Je ale treba vzit v uvahu, co na tu vodu reknou soucasti stroje, jako motory apod.,  zda i tyto maji spravne kryti.


Název: Re: Můžeme asi 40cm od pracovního stroje osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.11.2007, 16:04
My vodou chladime vykonove soucastky galvanicky spojene se siti a taky to musi jit.
To chladíte demineralizova nou vodou v uzavřeném okruhu, nebo vodovodní vodou z kohoutku?


Název: Re: Můžeme asi 40cm od pracovního stroje osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí?
Přispěvatel: raj 22.11.2007, 21:04
U velkých generátorů dodáváme zákazníkovi  projekt vodního hospodářství, t.j. uzavřený okruh s demivodou či vodou s  glykolem, u malých generátorků chce každý šetřit a tak pokud zákazník odmítne externí chlazení kompresorovým agregátem  to řešíme dost důkladnou statí v návodu. V praxi to však každý chladí vodou z kohoutku a ta potom "kope" dost. Jelikož o tom víme, tak se pro jistotu snažíme pospojovat veškeré měděné rozvody vody. Ono to zároveň eliminiuje elektrolýzu. Pracovní cívky (induktory) si ale vždy zákazník musí chladit sám, neboť silně záleží na aplikaci. Při 300kHz je ale reaktance např. třízávitové cívky již tak veliká, že při 50kW je na ní klidně i 500V. Fyziku holt nejde obejít.


Název: Re: Můžeme asi 40cm od pracovního stroje osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.11.2007, 22:01
Vot těchnika !
 8)


Název: Re: Můžeme asi 40cm od pracovního stroje osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí?
Přispěvatel: tomáš buřival 19.03.2008, 19:11
Ja bych šel  do toho. U strojů, kde se něco chladí, se vzdálenosti vody a elektřiny vyhnout nedá. Je to potřeba pořádně udělat a uvědomit si rizika, která z toho plynou ... Mezi ten rozvaděč a kohoutek bych dal asi nějakou zábranu (plexi),  kdyby náhodou vystřelilo hadici, aby to nenateklo do rozvaděče. Jak to  je v samotném stroji, to už bez bližšího popisu těžko poradit. Pokud nateče někde do motoru, měl by to poznat měnič a motor vypnout, v horším případě se spálí. Stroje se obvykle připojují přes odd. trafo, někde se dá taky použít chránič, to už je individuální ... 


Název: Re: Můžeme asi 40cm od pracovního stroje osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí?
Přispěvatel: Kamil Novák 19.03.2008, 20:55
Stroje se obvykle připojují přes odd. trafo,  ... 

Mohl byste prosím uvést například které ?  :o


Název: Re: Můžeme asi 40cm od pracovního stroje osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí?
Přispěvatel: tomáš buřival 20.03.2008, 14:18
CNC frézky, soustruhy a jiné často mají na přívodu oddělovací trafo. Zejména ty sériově vyráběné, které se prodávají po celém světě, ale je to zejména z důvodu rozdílných napájecích napětí.
Odbočil jsem od tématu, teď jsem si všimnul, že p.Vacek v prvním příspěvku píše, že zařízení je připojeno přes chránič ...


Název: Re: Můžeme asi 40cm od pracovního stroje osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 20.03.2008, 16:14
Mohl byste prosím uvést například které ?  :o
Naprosto všechny CNC soustruhy (automaty i poloautomaty) vyráběné v Koreji mají trafo, protože jsou na jiné napětí. Jestli to splňuje podmínky oddělovacího trafa, to už je věc na další diskuzi. K nim dostanete i návod v angličtině a všechny atesty napsané těmi čínskými znaky. Česky ani slovo a nikomu to nevadí, jen těm otravným revizákům, tak se revize raději nedělá, protože to funguje i bez revize. A to prosím dováží a dodává firma s ISO a na stroji i trafu je značka CE - asi je to ta China Export. Pro ilustraci je originál napojení PE na nevodivé části a štítek trafa. Ještě byl u trafa vložený lístek se sdělením, že "Transformátor se musí připojit na evropskou energii". Úplný zákusek i s třešničkou nahoře.
 (zle)