Název: Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť? Přispěvatel: Emil Vavrík 21.11.2007, 21:16 Jedná sa o prevádzku strojárskej dielne.Projekt ant v prevádzke naprojektoval tri BT/bezp.tlačítka/ktoré budú mať spínací kontakt.Napája nie BT je z L1 za hl.vypinačom a po stlačení BT vybaví napäťová cievka a odpojí
napájanie. Prívod/ L1/k BT nie je istený z dôvodu možného vypnutia a následnej nefunkčnosti tohto riešenia. Zaujimal by ma váš názor na toto riešenie. Název: Re: Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť? Přispěvatel: Miroš Jan 21.11.2007, 21:23 pane Vavrík.
Nepíšete zcela konkrétně jaká výroba je napájena z tohoto rozvaděče. Obecně lze říci, pokud to ale je udělané tak jak popisujete, je to proti předpisům. (no) Obvody nouzového vypnutí, potažmo nouzového zastavení, se dělají takovím způsobem, že nesmí být napěťová cívka, a ani ovladače nouzového vypnutí, nesmějí být spínací. (plc) Musí se použít podpěťová spoušť, a ovladače nouzového vypnutí, musejí mýt rozpínací kontakty a musí být z aretací. (jednicka) Název: Re: Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť? Přispěvatel: Petr Doležal 21.11.2007, 21:24 Opakované téma:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2464.30.html Název: Re: Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť? Přispěvatel: Emil Vavrík 22.11.2007, 06:59 Diskusiu napäťová versus podpäťová spúšť som si pozorne prečítal a tiež
sa prikláňam k podpäťovej spúšti.Navrhov ané riešenie sa mi vôbec nepozdávalo a preto som sa na vás obrátil. Čo sa týka tej strojárskej dielne: naprojektované su zás.skrine Hensel a k ním sa budú pripájať jednotlivé stroje pohyblivým prívodom. Název: Re: Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť? Přispěvatel: Emil Vavrík 22.11.2007, 10:41 Ešte k tým bezpečnostným tlačítkam -BT.Je to ABB typ Livorno 13 180.
Červená krabička so sklíčkom na rozbitie. Název: Re: Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť? Přispěvatel: Jaroslav Klč 22.11.2007, 13:34 Mohol by teda niekto na záver doplniť jednopólovú schému zapojenia, pre STOP-tlačítko, napriklad pre rozvádzač v kotolni?
(eek) Název: Re: Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť? Přispěvatel: Miloslav Dunda 22.11.2007, 22:58 Při použití podpěťové cívky je tu další problém, že při zakolísání sítě dojte k vypnutí. Zařízení bude tedy velice často zlobit. Jako řešení bych viděl pro jištění ovládacího obvodu použít výkonovou pojistku 10A s pomocným kontaktem VL21, který v případě přehoření výkonové pojistky vypne napěťovou spoušť. U podpěťové spouště je velké nebezpečí kdyby to byla kotelna na uhlí, tak může dojít k přetopení kotlů, pokud obsluha nezaregistruje vypnutí jističe.
Název: Re: Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť? Přispěvatel: Vladimír Huba 23.11.2007, 01:38 Požiadavky na prístroj núdzového zastavenia o.i. predpisujú funkciu núteného alebo priameho rozpojenia. To je podľa STN EN 60204-1 čl.10.7.2 z 12/2001. Platí pre stroje, ale primerane je možná aplikácia aj na ostatné inštalácie.
Aj sedliackym rozumom sa dá prísť na to, že rozpojenie je spoľahlivejšia funkcia než zopnutie. Predstavte si núdzové odpojenie pri ulomenom zapínacom kontakte ovládacieho obvodu. Tiež ma zarazilo, že pre napájanie ovládacieho obvodu nie je použité žiadne istenie. To je neprípustné a v rozpore s niekoľkými normami. Žiadne zdôvodnenie na takýto prešľap neobstojí. Název: Re: Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť? Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.11.2007, 19:41 On požadavek na rozpínací režim byl i ve starých normách tuším, že v ČSN 357130.
Název: Re: Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť? Přispěvatel: Miroš Jan 27.11.2007, 22:05 Pane Huba.
Vámi zmiňovaná norma, platí pouze pro strojní zařízení, v čechách je to ČSN EN 60 204-1. >:( Pro všeobecné použití, je to ČSN EN 33 2000-4-46, ČSN 33 2000-5-537 ;) |