Název: Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2? Přispěvatel: Petronila 21.11.2007, 14:33 Do poněkud stísněných podmínek je nutno vedle sprchového koutu umístit WC, které je pevně spojeno se sanitárním kalovým čerpadlem pro odvod splašků.
Čerpadlo má krytí IP 55 a připojuje se vidlicí do zásuvky. Čerpadlo bude na rozhraní zony 2 a 3, zásuvka bude v zoně 3. Je to proveditelné ? Název: Re: Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 21.11.2007, 17:25 Je. Nezapomenout na chránič 30mA
|