Název: Musí stredný vodič (resp PEN vodič) prechádzať cez elektromer? Přispěvatel: peterf1 14.11.2007, 21:04 Musí stredný vodič (resp PEN vodič) prechádzať cez elektromer,alebo stačí ak prechádzajú len fázové vodiče a N svorka elektromeru je prepojená jedným vodičom na nulový mostík?
Název: Re: Musí stredný vodič (resp PEN vodič) prechádzať cez elektromer? Přispěvatel: Štefan Beláň 14.11.2007, 21:14 TO: peterf1
Záleží na místních připojovacích podmínkách dodavatele elektřiny a na způsobu provedení odběrného místa (rozvaděče). Standardně se připojuje elektroměr pouze na jeden vodič N. Jsou však výjimky. :o Například při umístění elektroměru na desku, je někdy vyžadováno (např. PRE) napojení vodiče PEN přímo na elektroměr a vývod přímo z elektroměru do podružné rozvodnice bez použití nulového můstku. Prohlédněte si místní připojovací podmínky. Název: Re: Musí stredný vodič (resp PEN vodič) prechádzať cez elektromer? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.11.2007, 21:54 Pokud je přívodní vedení PEN zapojeno nejdříve na elměr a z elměru např. na N můstek má to tu nevýhodu, že přes svorku N na elektroměru tečou pracovní proudy celé el.instalace, svorka může vyhořet a následky přerušení PEN známe všichni. Chytrý odběratel by se potom mohl hojit na dodavateli, staly se případy, kdy montér při cejchu odpojil PEN pod napětím...Z tohoto důvodu E.ON vyžaduje přívod PEN na můstek a poté pouhý propoj na elektroměr. Tento propoj slouží pouze pro odběr napěťových cívek elektroměru a svorka by neměla vyhořet, přerušení této klemy pod napětím neohrozí spotřebiče.
|