Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin K 14.11.2007, 18:12



Název: Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík?
Přispěvatel: Martin K 14.11.2007, 18:12
Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík I.třída
IP44 se spinačem ve vidlici a kam a jakou zásuvku? Výrobce a distributor
žebříku firma Elvl-topné žebříky  (Údajně).


Název: Re: Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 14.11.2007, 22:45
To: Martin K
Mimo zónu O, 1 a 2.
Zásuvku v provedení dle podmínek, vyplývající z protokolu o stanovení vnějších vlivů.


Název: Re: Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.11.2007, 07:57
Jen upřesním odpověď kolegy Fuksy. ;)
Žebřík pochopitelně můžete umístit i v zóně 2, jenom zásuvku pro žebřík, chráněnou proudovým chráničem 30mA, je nutné umístit mimo zónu 2.  :)