Název: Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík? Přispěvatel: Martin K 14.11.2007, 18:12 Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík I.třída
IP44 se spinačem ve vidlici a kam a jakou zásuvku? Výrobce a distributor žebříku firma Elvl-topné žebříky (Údajně). Název: Re: Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík? Přispěvatel: Jiří Fuksa 14.11.2007, 22:45 To: Martin K
Mimo zónu O, 1 a 2. Zásuvku v provedení dle podmínek, vyplývající z protokolu o stanovení vnějších vlivů. Název: Re: Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.11.2007, 07:57 Jen upřesním odpověď kolegy Fuksy. ;)
Žebřík pochopitelně můžete umístit i v zóně 2, jenom zásuvku pro žebřík, chráněnou proudovým chráničem 30mA, je nutné umístit mimo zónu 2. :) |