Název: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním? Přispěvatel: Jiří Pól 13.11.2007, 15:20 Jakým průřezem přizemnit pracovní stroj v dílně? Frézku, soustruh stojan.vrtačku? Může být přizemněn drátem CY 6?
Předpokládám, že se ptáte na zvýšenou ochranu pospojováním, nikoli na základní ochranu zemněním. moderátor Název: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním? Přispěvatel: Michal Slabý 13.11.2007, 16:52 Může.
Název: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním? Přispěvatel: Pavel Zdeněk 13.11.2007, 17:34 Barva zelená + žlutá ;)
Název: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním? Přispěvatel: zerotest 14.11.2007, 08:30 To Pól:
Z vašeho dotazu není vůbec jasné jaké jsou kabely a jištění. Lze tedy, že vodič /zž/ může být i CY 2,5 pokud to vyhovuje podmínkám ČSN 33 2000-5-54. Především článku 543.1.3 a 547.1.2.: 1od.) Vodiče dopl. pospojování nesmí mít menší průřez než je průřez nejmenšího ochranného vodiče připojeného na neživé části. 2od.) Vodiče dopl. pospojování spojující neživé a cizí vodivé části nesmí mít menší průřez než je polovina průřezu odpovídajícího ochranného vodiče připojeného na neživé části. Často se zapomíná na 2od.), tedy jsou li v dosahu /2,5m/ cizí vodivé části /ústřední topení, klimatizace.../ musí být rovněž zahrnuto do dopl. pospojování. Název: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním? Přispěvatel: Miroš Jan 14.11.2007, 21:56 (poklona) pane zerotes
Norma ČSN 33 2000-5-54, ed.2, Září 2007 Članek 543.1.3, nehovoří o vodičích doplňujícího pospojování !! Článek 547.1.2, v normě vůbec není. ! Člověče nepleťe lidi. >:( Název: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním? Přispěvatel: Štefan Beláň 14.11.2007, 22:47 Musím se zastat pana "zerotest" 8)
Norma ČSN 33 2000-5-54 o které hovoří, je souběžně platná s novou ed. 2 do 1.8.2009, a tak jeho odpověď je správná. :D Název: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním? Přispěvatel: Miroš Jan 14.11.2007, 22:59 (poklona) pane Beláň.
No tak v jedné diskusi jste Sám říkal něco v tom smyslu, že pokud je venku nová norma, je lepší a rozumější řídit se novou normou, no a teď říkáte opak ?? Tomu nějak nerozumím ?? Název: Re: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním? Přispěvatel: zerotest 15.11.2007, 07:28 Osobně si myslím, že těch změn zákonů, norem ... je tolik, že pokud by někdo chtěl dělat jen striktně podle nich, tak by asi vyhledával jen změny a dodatky a asi už by nedělal nic moc z toho co v nich je.
Z toho dotazu nebylo vše jasné a tak jsem usoudil, že jde o doplnění staršího zařízení a z toho vycházela moje odpověď. To : Miroš, ke kritice jste mohl dát tu správnou odpověď. Přiznám se, že ČSN 33 2000-5-54 ed.2 nemám, ale pokud se doplňující pospojování v ní neřeší v jiném článku ani v jiné normě je to asi špatně. |